20kv计量方式PT如何选择
jjp931900
jjp931900 Lv.3
2014年06月21日 11:51:56
只看楼主

20KV计量柜甲方要求三相四线计量方式,PT该如何选择? PT变比20/√3/0.1/√3/0.1/3,需要0.1/3绕组吗?一次侧加消谐器吗?PT采用全绝缘结构还是半绝缘结构?

20KV计量柜甲方要求三相四线计量方式,PT该如何选择?
PT变比20/√3/0.1/√3/0.1/3,需要0.1/3绕组吗?一次侧加消谐器吗?PT采用全绝缘结构还是半绝缘结构?
免费打赏
jjp931900
2014年06月21日 17:08:44
2楼
有人答复吗
回复
香烟袅袅
2014年06月29日 19:35:38
3楼
计量不需要0.1/3
一次消谐可以加,不应该装在计量柜
PT半绝缘可以
回复
fishbone_l
2014年07月05日 21:53:43
4楼
20kV一般是经小电阻接的系统或消弧线圈接地系统,PT二次侧也不需要0.1/3. 不知道是否要加 消谐器
回复
nante2
2014年08月05日 09:20:46
5楼
消谐器装在PT车里
回复
第七轮月
2014年08月06日 10:12:18
6楼
0.1/3 表示有开口电压组啊 需要的 消谐个人认为是肯定要的
回复
qq_1399165068293
2014年12月26日 13:29:39
7楼
我觉得,他是计量兼PT柜,需要0.1/3,加上消谐器更好~全绝缘和半绝缘都可以,关键看结构怎么排布
回复