人防验收过程的疑问
smalllevel
smalllevel Lv.12
2014年06月21日 08:21:22
只看楼主

前些天人防工程进行初验,有一专家提出密闭墙上的套管(喷淋管,人防供水管的套管)都得露出墙体,砖墙的套管也一样;第二人防区内的集水坑排污管尽量侧排,设计是穿越顶板,做施工的怎么来侧排,这个有点不理解了

前些天人防工程进行初验,有一专家提出密闭墙上的套管(喷淋管,人防供水管的套管)都得露出墙体,砖墙的套管也一样;第二人防区内的集水坑排污管尽量侧排,设计是穿越顶板,做施工的怎么来侧排,这个有点不理解了
免费打赏
lesehan
2014年06月21日 22:49:28
2楼
应该是验收规范GB50134-2004的10.1.6要求,密闭穿墙短管两端伸出墙面的长度,给水排水穿墙短管应大于40mm。至于侧排是因为顶板的防护能力比侧墙差,所以要尽量侧排。
回复
smalllevel
2014年06月22日 08:16:11
3楼
lesehan 发表于 2014-6-21 22:49 应该是验收规范GB50134-2004的10.1.6要求,密闭穿墙短管两端伸出墙面的长度,给水排水穿墙短管应大于40mm。 …可这是自己设计的,还提这个问题,有点想不通
回复
小草瑜
2014年06月22日 09:20:28
4楼
看看学习一下
回复
顺时钟
2014年06月22日 20:15:50
5楼
过路学习了~~
回复
lesehan
2014年06月25日 20:56:35
6楼
设计一般遵循设计规范,施工单位遵循施工验收规范,依据不一样。第一条一般在设计文件中不体现,至于第二条,如果是自己设计的,是不应该提这个问题的。
回复
低调人生
2014年06月26日 18:14:24
7楼
lesehan 发表于 2014-6-21 22:49 应该是验收规范GB50134-2004的10.1.6要求,密闭穿墙短管两端伸出墙面的长度,给水排水穿墙短管应大于40mm。 …排水管直接穿顶板,会破坏顶板抗击力。试想,人家一枚导弹打到顶板上,你一个排水管穿上来,冲击波不就行管道那边直接进入人防区了。
回复
lesehan
2014年06月28日 19:31:20
8楼

这个一般是不考虑的,四级及以上才考虑防直接命中。一般防空地下室都是5、6级,不考虑常规武器直接命中。
回复

相关推荐

APP内打开