雨夜,停电……求家庭漏电解决方法,内有维修电工“高招”
zaipengliu
zaipengliu Lv.5
2014年06月20日 10:51:24
只看楼主

昨夜伴随着毛毛细雨,整栋楼停电了检查,发现自家的问题,拔掉所有设备,通电,继续跳闸。。基本断定是线路故障了。目前家里进户配电箱有三个空开,两个空调,一个照明及普通插座。早上用万用表测量对地电阻,空调的对地约为6.4M欧姆,普通插座以及照明的只有1.44M欧姆,断开这个1.44M欧姆的,合上空调空开,可以正常供电。看来就是家里的灯具以及普通插座线路故障了。可是如何找到这个线路故障点,我想了一夜,没有好招。。

昨夜伴随着毛毛细雨,整栋楼停电了

检查,发现自家的问题,

拔掉所有设备,通电,继续跳闸。。

基本断定是线路故障了。

目前家里进户配电箱有三个空开,两个空调,一个照明及普通插座。

早上用万用表测量对地电阻,空调的对地约为6.4M欧姆,普通插座以及照明的只有1.44M欧姆,

断开这个1.44M欧姆的,合上空调空开,可以正常供电。

看来就是家里的灯具以及普通插座线路故障了。

可是如何找到这个线路故障点,我想了一夜,没有好招。。

无奈报修,师傅来了,用了一分钟,给解决。。。

措施:把空开的零线火线调换位置了。。

两个问题需解决:
1、如何寻找故障点
2、更换零线火线的做法是否安全

大家发表下看法。


免费打赏
lingxuct
2014年06月20日 11:16:25
2楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-6-20 11:18 编辑

“措施:把空开的零线火线调换位置了”,这是临时用一下,等可以停电时再找故障,还得换回来。

找故障的方法:一般总开带漏电,拉开所有分路开关,合总开,再逐个合分路开关,合到哪个开关时跳闸,那路就有故障!
回复
lznybzw
2014年06月20日 16:54:32
3楼
这位师傅很高,确实高,他已经找到了故障点,但处理方法不妥,不安全。
从楼主的描述与这位师傅的措施可看出,这个照明及普通插座回路没有漏漏电保护,另外是火线漏电了。
这位师傅把零线火线调换后,零线变火线,绝缘良好,原火线变零线,虽然漏电,但漏电电流只分流,且没漏电保护,开关不会跳。
不知回路里是否有PE线,若有,恐怕变成PEN线了,截面肯定达不到要求,这就使不安全的原因。若没有PE线,可能漏电到墙里的钢筋、金属管道等里面了,这也不安全。
回复
okxin123
2014年06月20日 18:17:05
4楼
妙招啊,临时解决不便只需……
回复
兵长
2014年06月20日 18:19:10
5楼
整栋楼停电了?是配电室的开关跳闸?1.44是那个对地的电阻?(L,N)
照明及普通插座是一个回路?一个开关且是空开?
回复
zwx6215
2014年06月20日 19:00:41
6楼
一般总开带漏电,拉开所有分路开关,合总开,再逐个合分路开关,合到哪个开关时跳闸,那路就有故障
回复
根深叶茂
2014年06月20日 19:54:52
7楼
这种情况多数为线路长期浸泡在有水的线管里导致绝缘老化,解决办法是分别断开照明和插座电源,再一路一路送电,然后再将有问题的线路抽出来更换!
回复
zaipengliu
2014年06月20日 22:29:39
8楼


没有pe线
回复
zaipengliu
2014年06月20日 22:32:39
9楼


我们单元配电箱跳闸了

我家房子照明及普通插座公用一个空开
回复
兵长
2014年06月21日 00:41:35
10楼
zaipengliu 发表于 2014-6-20 22:32 我们单元配电箱跳闸了 我家房子照明及普通插座公用一个空开先把空开换漏报,省得又跳总配的闸,麻烦。把老师傅接的线换过来。从这条路的第一个的点的下口断掉(这条路是串下去的),然后送电,合开关,看是否调闸,如果不跳,吧下口接上。断第二个点的下口,然后送电,和开关,如果跳,吧这段线换掉(第二点与第一点之间),以此内推。
回复
兵长
2014年06月21日 00:43:15
11楼
接线时切记断电。