大神帮忙看一下这个系统图。
sxn258268
sxn258268 Lv.2
2014年06月20日 09:12:19
只看楼主

昨天图纸给物业,他们审核下来给出了意见。我不是很懂电气系统。审核意见提出:开关和互感器选型与设计容量不匹配!大家帮忙看看是那个问题!

昨天图纸给物业,他们审核下来给出了意见。我不是很懂电气系统。审核意见提出:开关和互感器选型与设计容量不匹配!
大家帮忙看看是那个问题! 酒店电气系统图-Model.jpg

酒店电气系统图-Model.jpg

免费打赏
设计好难
2014年06月20日 09:17:16
2楼
你的断路器选小了,你的计算电流都438A,脱扣电流应选630A,互感器也得相应更改。
回复
zhanghl5418
2014年06月20日 09:22:17
3楼
总回路你的计算电流是438.6A,可是隔离开关只选了400A的,断路器只选了250A的,肯定不匹配,如此运行将导致频繁跳闸。考虑备用回路以后添加设备,隔离开关选个630A的,断路器选个500A的比较合适。电流互感器也应该选用和计算电流相匹配的,计算电流是440A左右,按照电流占量程的三分之二计算,电流互感器的变比选600/5的比较合适。个人意见,说错包涵!
回复
zhanghl5418
2014年06月20日 09:27:50
4楼
仔细又看了一遍,WP1回路功率为110KW,不知道是什么设备,如果是电动机的话,他的断路器也选小了,才有160A。按照一千瓦两个流这么粗算,电流应该是220A,断路器选用225A或者315A的即可。
回复
sxn258268
2014年06月20日 09:38:53
5楼
感谢大家给出意见,还是希望大家能详细帮忙看一下。:'(
回复
sxn258268
2014年06月20日 09:43:05
6楼
sxn258268 发表于 2014-6-20 09:38 感谢大家给出意见,还是希望大家能详细帮忙看一下。4926610我把文件传上来大神们帮我修改一下。万分感谢啊
回复
zhanghl5418
2014年06月20日 09:46:28
7楼
sxn258268 发表于 2014-6-20 09:43 我把文件传上来大神们帮我修改一下。万分感谢啊该附件无法读取……
回复
sxn258268
2014年06月20日 09:53:35
8楼


回复
sxn258268
2014年06月20日 09:54:09
9楼
zhanghl5418 发表于 2014-6-20 09:46 该附件无法读取……您再试试,刚刚没弄好
回复
zhanghl5418
2014年06月20日 10:06:39
10楼
看完了,其他几个配电箱,按照他的计算结果,选择的电器元件都可以正常运行。上下级匹配也没问题。
回复
sxn258268
2014年06月20日 10:07:37
11楼
zhanghl5418 发表于 2014-6-20 10:06 看完了,其他几个配电箱,按照他的计算结果,选择的电器元件都可以正常运行。上下级匹配也没问题。是不是最后一个有问题呢
回复

相关推荐

APP内打开