写在THvac2015之前-对THvac2015的改进意见
w20050972
w20050972 Lv.4
2014年06月18日 22:58:10
来自于天正暖通
只看楼主

本帖最后由 w20050972 于 2014-6-19 08:39 编辑 看到楼主zhujianhui55的写在TWT2015之前-对TWT2015的改进意见,在这里抛砖引玉的写点对THvac2015的改进意见,不足之处,还望各位同仁见谅!部分内容参考了楼主zhujianhui55的内容,在此表示感谢! 别外,本人在工业设计院从事暖通设计,涉及到采暖、通风、除尘比较多,空调,特别是集中空调很多,因此所提的建议主要与采暖、通风、除尘设计有关。集中空调望他人补充。

本帖最后由 w20050972 于 2014-6-19 08:39 编辑

看到楼主zhujianhui55的写在TWT2015之前-对TWT2015的改进意见,在这里抛砖引玉的写点对THvac2015的改进意见,不足之处,还望各位同仁见谅!部分内容参考了楼主zhujianhui55的内容,在此表示感谢!
别外,本人在工业设计院从事暖通设计,涉及到采暖、通风、除尘比较多,空调,特别是集中空调很多,因此所提的建议主要与采暖、通风、除尘设计有关。集中空调望他人补充。
1. 引出标注、单行文字、多行文字、做法标注等缺少”特殊字符“和”词库“这2 个选项。参考了楼主zhujianhui55 的内容。
2. 天正的批量打印是到改进的时候了,现有的功能基本不能用,建议更新。建议版主参考一下,邱枫开发的批量打印程序 v3.5.9 或者是打图精灵v6.0 等,前者免费使用,后者需要版权。个人觉得批量打印程序 v3.5.9 相当不错,且自动识别了天正图框,但每次选择打印设置比较麻烦,望能改进这个功能,能直接选择打印机即可。后者功能上没有前者完善。如打印成pdf 时,文件名难以自动编号等。
3. 单注标高中的字高如3.5 等,设置成下拉列表框可以选择字高,可以根据需要输入字高,参考多行文字中的字高的样式。建议将标高内容设置成可直接输入模式(现在鼠标来回移动到对话框麻烦, THvac8.5 版本中的那样,个人觉得较好),如果不修改或修改后,单击其它位置则确认标注内容。
另外,单注标高默认值应 标注精度为 0.000 ,带基线(长度可按用户需要改变),因为建筑图通常是三位有效数字却带基线。 如《房屋建筑制图统一标准》 GB/T 50001-2010 ,《建筑制图标准》 GB/T50104-2010 ,《暖通空调制图标准》GB/T50114-2010 中单位均是mm ,而标高是以m 为单位,所以默认标注精度为0.000 较妥。
以前提过,版主也认可,就里未看到在软件中修改。
4. CAD 选项中 不选中 T3 天正文字中英文打断时。
单行文字(含有中文、英文和数字)的t3 格式导出时,形成连续的一行。
多行文字(含有中文、英文和数字)的 t3 格式导出时,一行的多个字符,中文和英文间,英文单词间断开,不能形成连续的多行(一行的多个字符连续)。全英文多行文字时,出现多行英文单词间断开,或者是多行文字时导出 T3 时成一行。望改进。
5. 建议THvac 中增加结构专业中的钢架构(不包括檩条等),主要是型材、焊接等,在设计中,特别是在详细节点图的设计中用的较多,如果没有这些基本单元,设计起来比较麻烦。建议增加螺栓、螺母等紧固件(建议参考新的标准,标准太多,不一一列举)。焊接部分图例建议参考新的制图标准。《技术制图 焊缝符号的尺寸、比例及简化表示法》 GB/T 12212-2012 ,《焊缝符号表示法》 GB/T 324-2008
特别是国外项目中,要求安装节点图画的很细,如果有型材、螺栓螺母紧固件、焊接等基本单元设计极为方便。 现在我的做法是合并了天正结构,具体的方法网上有。
6. 通风厨的排气罩,收尘罩等,版主说已经移到工业版。天正电气有民用和工业两模式,个人认为这种模式是甚好。能否参考天正电气的模式,暖通亦采用民用和工业两模式。暖通的应用分成民用和工业两部分,民用部分在《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736-2012 中作出要求,而工业部分在《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》(征求意见稿) GB 50019 (原采暖通风与空气调节设计规范改成了工业建筑供暖通风与空气调节设计规范)将除尘净化列成独立的一章(第 7 章)。建议版主关注。
另外,目前还末看到过工业版的暖通,版主能不否透露一下了?
7. 建议将引线标注的箭头样式默认成为无,对齐方式为居中, 标注样式应符合《房屋建筑制图统一标准》 GB/T 50001-2010 ,《建筑制图标准》 GB/T 50104-2010 ,《暖通空调制图标准》GB/T 50114-2010 的要求。现有的版本默认的模式不符合上述标准的要求。
另外,引线的长度按文字的宽度自动调整,如楼主 zhujianhui55 所说的。
其次,天正暖通现的引线标注中文字到引线的距离太宽,建议版主参考一下 天正电气中的引线标注,文字相对基线距离系数的概念,用于调整两者间的相对距离。
8. 焊接风管配件中的弯头有问题,主要是端头节和中间节,通常端头节角度是中间节角度一半。 弯头、三通、变径等,建议版主参考一下《全国通用通风管道配件图表》(中国建筑工业出版社,1978 年出版)中弯头的要求。
该问题已经向版主提过,望版主能给予关注。
9. 采暖的热负荷、水力计算建议 再优化,现在的版本问题比较多, THvac2014 中生成框架图时有问题,水力计算现在使用不方便。
10. 细节问题,如标注样式、标高样式等的默认样式应采用国标推荐模式,符合《房屋建筑制图统一标准》 GB/T 50001-2010 ,《建筑制图标准》 GB/T50104-2010 ,《暖通空调制图标准》GB/T50114-2010 的要求。在启动软件时设置成默认,这样使用者更方便。现在的软件虽然说能设置成符合国标推荐模式,但每次启动软件时要设置,使用不方便。
11. 图层问题,现在的图层当用户按实际需要修改后,风管(双线)的边界线、中心线出现均为粗线的显示,打散后正常。建议能修改成用户按实际需要的情况。
12. THvac 表格的快捷键或命令在长时间使用时,出现不响应的问题,软件启动时天正的快捷键有时不能默认启动,望版主检查一下程序。
13. 建议开发简单的修改线性比例、多段线线宽、文字比例等的小工具,类似于天正绘图工具中的自由复制等,现在CAD 在属性中修改,每次要打开CAD 属性使用麻烦。如有必要,我可提供Lisp 程序,供参考。
14. 软件的不稳定性问题望改进,时不时的出现,未知错误而关闭 CAD ,这个极影响用户的使用。

暂时提这些,不足之处,望见凉。更望其它楼主补充。谢谢!

cryogen
2014年06月19日 09:16:39
2楼
对部分问题的回复:
4、这个问题会继续完善。
6、除尘功能移到工业版中,工业版没有试用版,只有购买正版才会有这部分内容。工业版相当于标准版+工业部分。
9、水力计算已经于新版本中进行了修改,敬请期待。另外,热负荷需要优化什么?能具体说一下吗?
14、你是在进行什么操作的时候会出现这个问题?
回复
myhvac
2014年06月19日 14:27:00
3楼
支持一下-------------------------------------------
回复
zhujianhui55
2014年06月23日 13:51:15
4楼
支持一下
貌似暖通板块提意见的比较少 难得
回复
pcliao
2014年06月23日 22:04:47
5楼
关于水力计算 设计计算 校核计算 能有个平衡计算么
回复
cryogen
2014年06月24日 09:59:15
6楼
因为目前水利计算中没有添加阀门的局阻,这个需要设计师根据实际需要手动添加。
回复
w20050972
2014年06月26日 18:29:54
7楼
本帖最后由 w20050972 于 2014-6-26 20:06 编辑 cryogen 发表于 2014-6-19 09:16 对部分问题的回复:4、这个问题会继续完善。6、除尘功能移到工业版中,工业版没有试用版,只有购买正版 …工业版的 能否发一下工业模块部分的使用介绍资料,资料发:2504646161@qq.com设计院工作中需要,如果该部分模块资料比较实用的话,想购买该软件。版主能否留个联系方式,你方便时报个价呗,以便和领导申请,谢谢!其它的部分问题 望版主给个答复 还是在2015版中 已修改 期待………
回复
cryogen
2014年06月27日 11:22:05
8楼
已发送邮件,QQ邮箱,注意查收。
回复
superfilter
2014年06月27日 13:05:59
9楼
cryogen 发表于 2014-6-24 09:59 因为目前水利计算中没有添加阀门的局阻,这个需要设计师根据实际需要手动添加。关于这条,我个人认为软件应该在提取各项数据的时候能只直接提供管线上对应阀门的阻力系数。
回复
skyright
2014年07月01日 15:58:37
10楼
xuansea88 发表于 2014-6-27 13:05 关于这条,我个人认为软件应该在提取各项数据的时候能只直接提供管线上对应阀门的阻力系数。每个阀门的阻力现在并不知晓,若有用户自定义阀门出现也未必能提取。提取阀门局阻还在考虑中,若有好的建议欢迎大家一起讨论。
回复
karas0807
2014年07月21日 18:46:24
11楼
同样在做工业暖通,版主能否也发一个工业版的介绍资料, 569915141@qq.com
如果满意也有意向购买。
回复

相关推荐