钢结构厂房的防雷与接地
ty3514
ty3514 Lv.10
2014年06月18日 20:07:28
只看楼主

公司的商铺400平方米,是钢结构的。该商铺施工方法是利用钢筋混凝土桩基础,通过承台主筋与预埋的钢柱地脚螺栓连接,再把地脚螺栓与钢柱相连接,墙为砖结构,房屋面一般是用彩钢板加保温棉安装而成,基础比较浅。方案一考虑在钢筋混凝土桩基础,还没施工前打了50*50的镀锌角铁5米一根打入6根连接到钢筋混凝土桩基础的钢筋做地极,方案二在商铺离铺1米的地方打入50*50的镀锌角铁5米一根打入6根做地极连接钢结构的主梁 上。

公司的商铺400平方米,是钢结构的。 该商铺施工方法是利用钢筋混凝土桩基础,通过承台主筋与预埋的钢柱地脚螺栓连接,再把地脚螺栓与钢柱相连接,墙为砖结构,房屋面一般是用彩钢板加保温棉安装而成, 基础比较 浅。方案一考虑在 钢筋混凝土桩基础,还没施工前打了50*50的镀锌角铁5米一根打入6根连接到 钢筋混凝土桩基础的 钢筋 做地极, 方案二在商铺离铺1米的地方打入 50*50的镀锌角铁5米一根打入6根做地极连接钢结构的主梁 上。 另外,等电位连接也是各类建筑物中一项不可缺少的工作。等电位连接有总等电位连接和局部等电位连接两种。所谓总等电位连接是在建筑物的电源进户处将PE干线、电度表箱接地干接、总水管、和空调立管等相连接。我领导说地极不能用方案一,说地极要打到室外去,打到室内会产出跨步电压。麻烦指点一下谢谢!


favourchen
2014年06月25日 10:59:34
2楼
先顶一个,希望大神帮楼主一把
回复
lingxuct
2014年06月25日 15:37:03
3楼
“地极要打到室外去,打到室内会产出跨步电压”的说法有些道理,但也不是一定有跨步电压,根据接地极的深度(楼主说的5米接地角钢,还要看顶端离地面多少),土壤的导电率,通过计算,正常雷击时,到地面的跨步电压小到多少,符合接地设计规范要求,也可以做在室内。
回复