格力离心冷水机组2台,冷却塔2台,冷却塔按1.5配选,开一台主机要开2台冷却塔,如开一台主机和一台冷却塔,很快就会报警;想要开2台主机开不了,只能开一台,另一台会报警喘震,无法开机,设备安装2年,但由于商场装饰没完工,没怎么用过,前些天开始用就出现这些问题,是什么原因呢???求解??

格力离心冷水机组2台,冷却塔2台,冷却塔按1.5配选,开一台主机要开2台冷却塔,如开一台主机和一台冷却塔,很快就会报警;想要开2台主机开不了,只能开一台,另一台会报警喘震,无法开机,设备安装2年,但由于商场装饰没完工,没怎么用过,前些天开始用就出现这些问题,是什么原因呢???求解??
免费打赏
宝贝佳林
2014年06月18日 13:17:49
2楼
检查冷却水的循环流量是否满足设计要求和机组的流量要求。
回复
lt133shcom
2014年06月19日 10:30:03
3楼
冷却塔性能问题。要么是 选型不对,要么是厂家供货偷量,要么是冷却塔故障堵塞。全部重新核对一下。
回复
lengheping
2014年06月24日 13:59:44
4楼
监测冷却水的进出水温度,然后再去找原因!
回复
baitianniuniu
2014年07月22日 08:46:40
5楼
可能是冷却塔流量不够,再测测,机组喘震是明显的流量不足,而且还报警,说明温度没达到预期值
回复
lihuajiancn
2014年07月25日 10:27:07
6楼
冷凝器的进出水温度是多少?确定是温度高造成的?
1.5倍的余量就算最便宜的厂家也会满足要求的,检查过水塔的风量没?很多时候水塔的风叶方向没调好,皮带没有紧绷