小弟最近遇到个问题,一个工程现场进线是10kV架空线,另一端发电机出线是3芯电缆,需要将电缆和架空线连接起来,可是应该怎么施工,实在是不会,哪位老师做过这方面的工作能不能指点一二,不胜感激额~
小弟最近遇到个问题,一个工程现场进线是10kV架空线,另一端发电机出线是3芯电缆,需要将电缆和架空线连接起来,可是应该怎么施工,实在是不会,哪位老师做过这方面的工作能不能指点一二,不胜感激额~
2楼
发电机出线电缆是10KV的?
只给架空线供电?
架空线与电网、发电机之间的联锁在哪?
发电机有多大功率?
最简单的方法:终端杆上装避雷器、跌落(熔丝)开关,电缆终端头,电缆固定卡,埋地钢管。
回复
3楼
ccc___ 发表于 2014-6-18 16:57 发电机出线电缆是10KV的?只给架空线供电?发电机出线10kV,只给架空线供电。架空线与发电机之间连锁在电缆出线柜,发电机9MW
回复
4楼
9000KW发电机是并网运行?
回复
5楼
谢谢楼主奉献的好资料,楼主加油。。。。
回复
6楼
ccc___ 发表于 2014-6-19 09:44 9000KW发电机是并网运行?是并网运行
回复
7楼
受教了,谢谢
回复
8楼
区管正解,9MW 建议终端杆安装真空断路器,跌落熔断器最大200A的,9MW计算电流远超200,个人愚见
回复
9楼
给出发电机详细参数,和进线电缆,架空线路参数,看看需要配备什么设备,一次,二次,直流什么的,九千的参数太笼统了,还得出个报价,多少价格你们觉得合适,才能给你出详细的出线方案?
?