防火卷联门边上的探测器问题
多多学习
2004年11月29日 16:17:21
来自于防雷减灾
只看楼主

在我的工程中有一个挑空大厅二层处设有两个防火卷帘门,并且在卷帘门两边都设有感烟探测器。想请教高手们,是否还要在卷帘门两边各设感温探测器?(建筑为办公楼)谢谢!

在我的工程中有一个挑空大厅二层处设有两个防火卷帘门,并且在卷帘门两边都设有感烟探测器。想请教高手们,是否还要在卷帘门两边各设感温探测器?(建筑为办公楼)
谢谢!
多多学习
2004年11月29日 17:44:25
2楼
为什么没有人回复我?是问的太幼稚了吗?
回复
snowsky16
2004年11月29日 19:16:48
3楼
一般卷帘门两侧都要设温烟感。
QQ群:7259001
回复
lengbing
2004年11月29日 20:05:39
4楼
以通道或防火分区隔断来区分是否设烟感和温感。
回复
xujinzhan
2004年11月29日 21:31:42
5楼
应该设温感探测器,实现“与门”控制卷帘门,须注意探测器报警后卷帘门是直降到底
回复
唐龙
2004年11月29日 23:02:35
6楼


同意此观点.
回复
hitwb
2004年11月30日 12:53:57
7楼
如果作防火分区的隔断用,我的观点是不用加温感,只要有两个烟感发出报警信号就可以确认火灾,卷帘直降到底
回复
多多学习
2004年11月30日 14:54:52
8楼
谢谢snowsky16
谢谢lengbing
谢谢xujinzhan
谢谢唐龙
谢谢hitwb 给予的回答
还有一个问题:如何“以通道或防火分区隔断来区分是否设烟感和温感。”?
回复
chlrfengyu_tongzhou
2004年11月30日 23:57:14
9楼
同意七楼的回答,
回复
唐龙
2004年12月01日 00:10:09
10楼



是这样,如是作为大面积场所用作防火分区的防火卷帘,因该处本来就该是防火墙,消防通道或是疏散路线不必考虑通过这道屏障,火灾发生时就该一降到底,以避免火灾的扩大.
致于通道上的防火卷帘,虽然也是作为防火分区而设,但它是火灾是人员疏散的路径,所以为了人员的撤离安全应该是分步降底的,这时就需要感温探头了.
回复
多多学习
2004年12月01日 12:48:37
11楼
谢谢唐龙,那我清楚了。我这个是分步降的,要加感温和感烟探测器。按我现在的情况,两个并列卷帘门两边各加一个温感(共4个,还有4个烟感)就可以了
回复

相关推荐

APP内打开