高规关于住宅户门的问题。
chimo303
chimo303 Lv.3
2014年06月17日 10:25:38
来自于建筑规范
只看楼主

十一层及十一层以下的单元式住宅可不设封闭楼梯间,若为开敞楼梯间,那防火分区改如何划分呢?《高规》6.2.3.1 十一层及十一层以下的单元式住宅可不设封闭楼梯间,但开向楼梯间的户门应为乙级防火门,这一条是否与《高规》6.1.1.2 十八层及十八层以下每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通过屋顶连通,单元与单元之间设有防火墙,户门为甲级防火门相矛盾呢?一个要求乙级防火门一个要求是甲级。

十一层及十一层以下的单元式住宅可不设封闭楼梯间,若为开敞楼梯间,那防火分区改如何划分呢?
《高规》6.2.3.1 十一层及十一层以下的单元式住宅可不设封闭楼梯间,但开向楼梯间的户门应为乙级防火门,这一条是否与《高规》6.1.1.2 十八层及十八层以下每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通过屋顶连通,单元与单元之间设有防火墙,户门为甲级防火门相矛盾呢?一个要求乙级防火门一个要求是甲级。
免费打赏
sgq119
2014年07月21日 10:32:49
2楼
6.1.1.2条针对的是用户门直对消防电梯间的户门应设甲级防火门;
6.2.3.1条针对的是一般的非消防电梯的敞开式楼梯间;
建议对比《高规》的图集。
个人建议,愿赐教。
回复
anyesi001
2014年07月28日 13:41:02
3楼
新手学习学习