审图机构处理意见
shejiyuanzhuanjia
2014年06月17日 10:13:12
来自于砖混结构
只看楼主

规范编号 条目 一 荷载和计算部分 1 计算单向地震作用时,未考虑偶然偏心的影响。 JGJ3-2002 3.3.3 整改2 对于特别重要或对风荷载比较敏感的高层建筑其基本风压未按100年重现期的风压值采用。 JGJ3-2002 3.2.2 整改3 高层建筑消防疏散楼梯,荷载取值小于3.5kn/m2。 GB50009-2001 4.1.1 整改4 上人屋面活载仍用老规范值

规范编号 条目
荷载和计算部分
1
计算单向地震作用时,未考虑偶然偏心的影响。 JGJ3-2002 3.3.3 整改
2
对于特别重要或对风荷载比较敏感的高层建筑其基本风压未按 100 年重现期的风压值采用。 JGJ3-2002 3.2.2 整改
3
高层建筑消防疏散楼梯,荷载取值小于 3.5kn/m2 GB50009-2001 4.1.1 整改
4
上人屋面活载仍用老规范值 1.5 kn/m2 ,对非上人屋面应建筑专业确认,有时结构按非上人屋面设计,建筑为上人屋面。 GB50009-2001 4.3.1 整改
5
对宾馆、医院等厕所隔墙局部布置较密,未折算成等效荷载按实输入,如按每米墙重 1/3 折算成活荷载数值偏小,且 ≥1.0 kn/m2 GB50009-2001 4.1.1 5 整改
6
对平面不规则结构,结构扭转为主的第一自振周期压 Tt 与平动为主的第一自振周期 T1 之比, A 级高度大于 0.9 B 级高度大于 0.85 JGJ3-2002 4.3.5 整改
7
对质量与刚度分布明显不对称、不均匀的结构,仍按单向水平地震作用进行计算。 JGJ3-2002 3.3.2 整改
8
V 形、 Y 形、弧形、井字形平面建筑,风荷载体型系数仍取 1.3 JGJ3-2002 3.2.5 审核意见
9
现浇楼面中梁的刚度增大系数取 1.0 ,引起梁支座配筋偏小。 JGJ3-2002 5.2.2 审核意见
10 7-9
度时,框架结构未进行弱层检验和验算 GB50011-2001 5.5.2 审核意见
11
地下建筑抗浮计算时浮力项未乘分项系数 1.2 ,自重项未乘分项子数 0.9 GB50009-2001 3.2.5 整改
12
计算书同图纸中用料不一致,如框架结构中的填充墙,图纸中用混凝土小型空心砌块,计算中采用粘土大三孔砖,荷载偏小。 GB50011-2001 5.1.3 整改
地基基础
1
柱下独立承台基础未设二个方向基础梁。 GB50007-2002 8.5.20 审核意见
2
桩箍筋在液化土层范围内未加密。 GB50011-2001 4.4.5 整改
3
高层建筑桩未进行桩基抗震承载力验算。 GB50011-2001 4.4.2
4.4.3
视情况定(整改或审校意见)
4
持力层下存在软弱下卧层时,未考虑下卧层对持力层地基承载力 DGJ08-11-1999 4.2.5 视情况定(整改或审校意见)
5
基础埋置深度未进入持力层,造成承载力不够 GB50007-2002 5.1.1
5.1.3
整改