24层住宅给水、消防分区问题
大空翼要射门
2014年06月17日 09:53:46
只看楼主

1栋24层高的住宅楼,市政水压0.3MPa,层高2.9米,采用那种供水方式比较合理啊,设水箱好还是不设水箱好?怎样分区比较好啊,求高手指点!还有消防,应该怎么分?

1栋24层高的住宅楼,市政水压0.3MPa,层高2.9米,采用那种供水方式比较合理啊,设水箱好还是不设水箱好?怎样分区比较好啊,求高手指点!还有消防,应该怎么分?
免费打赏
qq_1403248324019
2014年06月23日 16:36:09
2楼
市政直供一部分,加压约7层一个小区。
消防一个区。
回复
tmquan9309
2014年06月23日 16:55:17
3楼
如果市政水压能保证0.3的话,1---4层用市政,余下20层分3个区,5---9 10---15 16---20
回复
wato92
2014年06月24日 16:01:54
4楼
1-6层市政管网直供,其余加压供水,方式很多,如叠压供水。消防不用分区,但要注意减压问题
回复
lijz1027
2014年06月24日 22:33:05
5楼
不超过100米的消防可以不分区,但超过0.5MPa要设减压阀。按照这个市政压力可以直供到4楼,其余的分2-3个区较为合适。
回复
老西方
2014年06月30日 11:36:08
6楼
不超过100米的消防可以不分区,但超过0.5MPa要设减压阀。按照这个市政压力可以直供到4楼,其余的分2-3个区较为合适。
回复

相关推荐