请问楼栋大门的门禁是否需要配备UPS备用电呢. 为什么呢?如果没有UPS是不是停电的时候电磁锁自动断开开门呢?另外在消防逃生通道的门禁,如果在着火的时候是否自动打开呢,是否需要消防联动呢,谢谢!
请问楼栋大门的门禁是否需要配备UPS备用电呢. 为什么呢?
如果没有UPS是不是停电的时候电磁锁自动断开开门呢?
另外在消防逃生通道的门禁,如果在着火的时候是否自动打开呢,是否需要消防联动呢,谢谢!
2楼
1、需要UPS备电;2、是的,还需要手动按钮;3、有报警系统的时候,需要联动打开。
回复
3楼
、需要UPS备电
回复
4楼
请问用UPS是规范强制的要求吗,最低备用几小时呢? 手动按钮是什么意思呢?消防联动是有消防公司负责或者弱电公司负责呢 ?
回复
5楼
以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
6楼
复制上去,以表达我对楼主的谢意
回复
8楼
需要UPS,另外需要安装紧急按钮。
回复
9楼
需要联动及手动按扭
回复
10楼
需UPS 需消防联动 UPS供电可统一机房输出 手动断电
回复
11楼
1、需要UPS备电;2、是的,还需要手动按钮;3、有报警系统的时候,需要联动打开。
回复