门禁系统是否必须要UPS呢?
xyzpilot
xyzpilot Lv.10
2014年06月16日 23:18:08
只看楼主

请问楼栋大门的门禁是否需要配备UPS备用电呢. 为什么呢?如果没有UPS是不是停电的时候电磁锁自动断开开门呢?另外在消防逃生通道的门禁,如果在着火的时候是否自动打开呢,是否需要消防联动呢,谢谢!

请问楼栋大门的门禁是否需要配备UPS备用电呢. 为什么呢?
如果没有UPS是不是停电的时候电磁锁自动断开开门呢?
另外在消防逃生通道的门禁,如果在着火的时候是否自动打开呢,是否需要消防联动呢,谢谢!
云飘飘
2014年06月17日 06:32:57
2楼
1、需要UPS备电;2、是的,还需要手动按钮;3、有报警系统的时候,需要联动打开。
回复
liyongjing12
2014年06月17日 08:26:49
3楼
、需要UPS备电
回复
xyzpilot
2014年06月17日 22:50:45
4楼
请问用UPS是规范强制的要求吗,最低备用几小时呢? 手动按钮是什么意思呢?消防联动是有消防公司负责或者弱电公司负责呢 ?
回复
qq_1396267956509
2014年06月19日 14:21:32
5楼

以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
cd01230123
2014年06月26日 17:47:12
6楼
复制上去,以表达我对楼主的谢意
回复
zhouzixu1127
2014年06月30日 10:56:53
7楼
UPS必须要的
回复
woxyj1981
2014年06月30日 15:10:01
8楼
需要UPS,另外需要安装紧急按钮。
回复
ylb5846601
2014年07月02日 11:29:20
9楼
需要联动及手动按扭
回复
mjhe163
2014年07月10日 00:44:43
10楼
需UPS 需消防联动 UPS供电可统一机房输出 手动断电
回复
guo0022
2014年07月12日 10:58:52
11楼
1、需要UPS备电;2、是的,还需要手动按钮;3、有报警系统的时候,需要联动打开。
回复