请问怎么计算功率与电流
xiao1362243
2007年10月05日 23:32:24
只看楼主

以下问题摘自[本篇主题:320KW的电炉用两根120平方电缆,小吗?][1]4*240低压电缆能供的电流也只有400A左右[2]320KW工作电流约等于490A[3]240的电缆30度的载流量为408A[4]320KW的电炉计算电流是486A[5]320KW电流为490A,3×120+2×70mm^2在30摄氏度的载流量为259A,[6]320KW的电炉计算电流是486A,整定电流500A.

以下问题摘自[本篇主题:320KW的电炉用两根120平方电缆,小吗?]

[1]4*240低压电缆能供的电流也只有400A左右


[2]320KW工作电流约等于490A

[3]240的电缆30度的载流量为408A

[4]320KW的电炉计算电流是486A

[5]320KW电流为490A,3×120+2×70mm^2在30摄氏度的载流量为259A,

[6]320KW的电炉计算电流是486A,整定电流500A.

[7]YJV-4*120+1*70电缆在空气中40度时其载流量315A,若两根并接,乘上0.85系数,载流量535.5A.

[8]以YJV为例,他的温度为90度 ,短路承受温度250度,,,从环境温度到90度之间是通过正常电流的,当然如果长期处于90度,会对电缆寿命有影响,关键是保护问题

免费打赏

相关推荐

APP内打开