设计中遇到的水力模型问题讨论
yexiaolove
yexiaolove Lv.4
2014年06月14日 21:41:59
来自于中央空调
只看楼主

各位,对于这样的一个简单水力模型,我们内部发生了一些争议。一部分同事认为可行,一部分认为不可行。我的理由是:当冷机-水池循环时,慢慢开启变频泵,当频率比较小时(足够客服B-板换-A的阻力),此时实际是进入水池的流量+进入板换的流量=主机的流量;(边蓄边供)当泵二频率较大足够大,此时流量变大;此时,自动变为水池的流量+主机的流量=板换的流量(联合供冷)当频率居中时,主机的流量刚好等于板换的流量。此时水池的上下管道不进不出,相当于电动阀组关闭。(直接供冷)

各位,对于这样的一个简单水力模型,我们内部发生了一些争议。一部分同事认为可行,一部分认为不可行。
我的理由是:
当冷机-水池循环时,慢慢开启变频泵,当频率比较小时(足够客服B-板换-A的阻力),此时实际是进入水池的流量+进入板换的流量=主机的流量;(边蓄边供)
当泵二频率较大足够大,此时流量变大;此时,自动变为水池的流量+主机的流量=板换的流量(联合供冷)
当频率居中时,主机的流量刚好等于板换的流量。此时水池的上下管道不进不出,相当于电动阀组关闭。(直接供冷)
反对的一方理由是:水池的上下口不会产生压差,无论两个水泵的流量扬程如何变化,水池均不会参与蓄冷和供冷。

各位同学有没有什么说服力的理由?认为可行或者不可行的理由?



水力模型.jpg

免费打赏
czxhello
2014年07月17日 10:31:52
2楼
不错,学习了~~
回复

相关推荐

APP内打开