为什么压差法算出来的加压送风量就只有几百?
maochencong1234
2014年06月13日 11:27:58
来自于通风排烟
只看楼主

有人知道吗?还是我算错了?按公式里的一个个代进去 明显不可能到几万的啊。

有人知道吗?还是我算错了?按公式里的一个个代进去 明显不可能到几万的啊。
免费打赏
顺时钟
2014年06月13日 12:03:12
2楼
应该是你漏风面积取的不对~~最好把计算过程发一下。
回复
maochencong1234
2014年06月13日 14:01:21
3楼
sssjjw 发表于 2014-6-13 12:03 应该是你漏风面积取的不对~~最好把计算过程发一下。有效漏风面积是不是就是门缝宽度X门高? 门缝宽度:疏散门是0.002~0.004米 电梯门是0.005~0.006米。然后乘个高不是就可以了吗?
回复
顺时钟
2014年06月13日 15:25:46
4楼
草蛋的青春々 发表于 2014-6-13 14:01 有效漏风面积是不是就是门缝宽度X门高? 门缝宽度:疏散门是0.002~0.004米 电梯门是0.005~0.006米。 …你缝隙长是算的四个边之和吗,还有你算的时候乘楼层数了吗?
回复
张光仁__水暖
2014年06月13日 16:40:24
5楼
我每次都算 前室的最少也有几千吧 楼梯间的一万多这样 看情况 你说几百一定是你算错了
回复
云飘飘
2014年06月14日 06:20:51
6楼
可能是漏风面积、门的数量代错了,一般不大可能出现这样的问题,可以把计算过程贴出来,大家分析分析。
回复
maochencong1234
2014年06月16日 09:41:26
7楼
草蛋的青春々 发表于 2014-6-13 14:01 有效漏风面积是不是就是门缝宽度X门高? 门缝宽度:疏散门是0.002~0.004米 电梯门是0.005~0.006米。 …原来如此 是一扇门4条缝隙都算 然后乘以整幢楼所有门的数量是吧 疏忽了
回复
顺时钟
2014年06月16日 09:55:47
8楼
草蛋的青春々 发表于 2014-6-16 09:41 原来如此 是一扇门4条缝隙都算 然后乘以整幢楼所有门的数量是吧 疏忽了嗯,这样就妥妥的了,还有注意,门是往外泄压的门,要是往里泄压的不能算。
回复
maochencong1234
2014年06月16日 11:08:44
9楼
sssjjw 发表于 2014-6-16 09:55 嗯,这样就妥妥的了,还有注意,门是往外泄压的门,要是往里泄压的不能算。往外往里泻压不是看室内的压力大小的吗,和门有什么关系?
回复
顺时钟
2014年06月16日 15:37:28
10楼
本帖最后由 sssjjw 于 2014-6-16 15:42 编辑 草蛋的青春々 发表于 2014-6-16 11:08 往外往里泻压不是看室内的压力大小的吗,和门有什么关系?我跟你说下我平时的算法吧,比如说这个前室,火灾时一般风口开启两~三层,这样的话每层前室最不利的风量应该是一道门关闭、二道门打开,这样的风量损耗应该是最大的,所以在这样的情况下分析前室的风量,是不是二道门泄出到走廊的风量(此处应该用风速法计算)减去一道门从楼梯间透过门缝隙泄入前室的风量(此处用压差法)。这样算我觉得是比较合理的。另外减号的前后要同时乘上同时开门楼层数。
回复
maochencong1234
2014年06月20日 15:02:03
11楼
sssjjw 发表于 2014-6-16 15:37 我跟你说下我平时的算法吧,比如说这个前室,火灾时一般风口开启两~三层,这样的话每层前室最不利的风量 …能加个QQ嘛,以后有不懂的能不能问你。
回复