求助,低压放射式供电的双电源切换开关(PC级)进线端是否需要加短路保护开关?加的话为什么,不加又是为啥嘞?
翻了老多规范也没找到类似的条文。问集团的电气老总,他说要加,是为了放置开关来回倒,烧坏后边的电器,请问这个来回倒是为什么呢?当时老总还举了个鸟巢的例子,就是说当初双电源kai'guan
2楼
PC级的ATS自身没有短路,过载保护功能。
回复
3楼
额,发了半截。。。就说是当初双电源开关没加保护导致后端设备烧毁
回复
4楼
linkec 发表于 2014-6-13 10:54 PC级的ATS自身没有短路,过载保护功能。那前端还需要加短路保护么?
回复
5楼
配置前端断路器就是为了保护,有短路保护的功能。
回复
6楼
一般是CB级的不加 PC级的要(当然这要看用户的保护要求 用户没关系就直接PC也可以
回复
7楼
一般放射式供电首端加了断路器那PC级开关的进线处还用加断路器么?前端的断路器能起到短路保护的作用吧?
回复
8楼
还是加个短路保护吧!
你不是PC级的吗?本身就是两个电磁开关的切换,本身没有短路保护功能,所以,加上安全。
回复
9楼
个人觉得看实际使用情况吧,比如动力箱,也不见得总开关都是断路器,而实际刀开关,隔离开关居多。所以说看实际情况
回复
10楼
放射式配线完全没必要加。前端有出线的断路器(熔断器)保护,后端有各回路的断路器(熔断器)保护。加了也是白加,上级出线和本级进线的配合问题最后更可能被迫加大导线。
回复
11楼
星湖 发表于 2014-6-13 15:27 个人觉得看实际使用情况吧,比如动力箱,也不见得总开关都是断路器,而实际刀开关,隔离开关居多。所以说看 …这位同行,刀开关后面也的有个熔断器吧?所以加个短路保护还是有用滴!