拱圈支架预压的问题
hncdtxq
hncdtxq Lv.2
2014年06月12日 17:03:33
来自于桥梁工程
只看楼主

请指点:多跨拱桥满堂支架,是不是每跨都需要进行预压?而且是不是一定要同时预压?

请指点:多跨拱桥满堂支架,是不是每跨都需要进行预压?而且是不是一定要同时预压?
免费打赏
桥帮主
2014年06月12日 17:45:48
2楼
每跨都需要预压,至于是不是同时预压,看设计是不是要求同时浇筑
回复
旭日东升
2014年06月12日 18:55:56
3楼
多跨拱桥现浇支架只有同时预压才能安全,否则如果有一跨或者多跨出现不平衡荷载,就会产生连拱效应,有垮塌危险。所以本人建议:对于拱式结构的支架不存在预压,但计算一点都不能漏掉。本人在论坛里有自己的文章,建议你去看看吧。 http://bbs.co188.com/thread-7624794-1-1.html
回复
woniutubu
2014年06月13日 00:18:53
4楼
每跨都需要预压,至于是不是同时预压,看设计是不是要求同时浇筑
回复
hncdtxq
2014年06月13日 15:57:50
5楼
桥帮主 发表于 2014-6-12 17:45 每跨都需要预压,至于是不是同时预压,看设计是不是要求同时浇筑设计要求同时浇筑,看来是要同时预压了?
回复
hncdtxq
2014年06月13日 15:58:29
6楼
woniutubu 发表于 2014-6-13 00:18 每跨都需要预压,至于是不是同时预压,看设计是不是要求同时浇筑设计要求同时浇筑
回复
hncdtxq
2014年06月13日 16:02:21
7楼
旭日东升 发表于 2014-6-12 18:55 多跨拱桥现浇支架只有同时预压才能安全,否则如果有一跨或者多跨出现不平衡荷载,就会产生连拱效应,有垮塌 …谢谢管理员旭日东升,“关于现浇拱式结构支架为什么不要进行预压的解释”,受益匪浅 !