本帖最后由 yr1986 于 2014-6-12 15:18 编辑 在施工图设计中,高层建筑和裙房交接处应注意哪些问题?
本帖最后由 yr1986 于 2014-6-12 15:18 编辑
在施工图设计中,高层建筑和裙房交接处应注意哪些问题?
2楼
1)地基土质较均匀;
2)裙房结构刚度较好且基础以上的地下室和裙房结构层数不少于两层;
3)后浇带一侧与主楼连接的裙房基础底板厚度与高层建筑的基础底板厚度相同
回复
3楼
设缝的问题
回复
4楼
hello施工图 发表于 2014-6-12 15:51 1)地基土质较均匀;2)裙房结构刚度较好且基础以上的地下室和裙房结构层数不少于两层;3)后浇带一侧与 …你说的是施工的问题吧?我想问的是施工图设计的。
回复
5楼
没有dwg文档,看不太清楚内容
回复
6楼
个人觉得是缝接的问题重要点
回复
7楼
你问的不是太明确,交接处涉及各个专业
1. 建筑上,防火的问题
当高层建筑与其裙房之间设有防火墙等防火分隔设施时,其裙房的防火分区允许最大建筑面积不应大于2500m2,当设有自动喷水灭火系统时,防火分区允许最大建筑面积可增加1.00倍。
这个说的也是交接处,影响很大。
2. 并非高层与裙房间一定要设置缝,要根据体量和结构要求。但如果设缝,变形缝处的细节处理要注意,因为屋面上这个部位是转角处的屋面靠墙变形缝,要确保不会以后渗漏。建议混凝土挑板处理。
3. 结构专业根据情况判断,能通过后浇带处理是最好,缝的处理多少有后患。如果不设缝,基础形式可能会有区别,注意沉降的控制和观测。
4. 水电暖专业是跟着建筑的防火防烟分区来走的,所以他们只看建筑专业。
回复
8楼
楼上比较专业!
回复
10楼
谢谢楼主的资料!
回复
11楼
建筑防火方面,注意防火分区,疏散通道,安全出口等;结构上,两种间是否要设“缝”,要看情况的。
回复
12楼
裙房的空调位不要被女儿墙挡住了
回复