关于冷却塔的选型
abcdefgh1919
2014年06月12日 09:02:33
只看楼主

我们单位冷却塔是给排水来画,暖通提了个冷水机组的冷却水量249立方米/h,螺杆机,请问冷却塔的水量如何选择啊,

我们单位冷却塔是给排水来画,暖通提了个冷水机组的冷却水量249立方米/h,螺杆机,请问冷却塔的水量如何选择啊,
免费打赏
lt133shcom
2014年06月18日 13:40:56
2楼
一般冷却塔的设计参数,循环水量按照主机冷凝器水量的1.2~1.25倍提。这个不单单是放余量,主要是冷却塔在运行一年后,性能开始下降,(主要因为填料开始变脏,积累污垢),因此需要加大设计水量。
回复
小草瑜
2014年06月18日 14:08:10
3楼
楼上回答的很详细了
回复
jeffry35
2014年06月25日 17:40:52
4楼
循环冷却水系统本来就属于给水排水专业范畴的