想不明白为什么沿梁全长顶面、底面的配筋,分别不应少于梁顶面、底面两端纵向配筋中较大截面面积的1/4,这是抗震规范6.3.4-1的规定,如果小于1/4会怎么样?请高手回答
想不明白为什么沿梁全长顶面、底面的配筋,分别不应少于梁顶面、底面两端纵向配筋中较大截面面积的1/4,这是抗震规范6.3.4-1的规定,如果小于1/4会怎么样?请高手回答
2楼
看不懂的时候请翻阅条文说明
回复
3楼
是不是为了确保延性啊?还请高手作答
回复
4楼
没有人 发表于 2014-6-11 22:14 看不懂的时候请翻阅条文说明条文说明看了,没说那个
回复
5楼
无语的龙 发表于 2014-6-12 09:35 是不是为了确保延性啊?还请高手作答我也不明白
回复
6楼
同求 谢谢分享,OK,就这样。。。。
回复
7楼
不清楚时先看条文说明,再不清楚可看朱炳寅有一本对规范理解的书,还是不清楚就不要搞清楚了。
回复
8楼
我也不明白
回复
9楼
为了确保延性
回复
10楼
地震作用过程中框架梁的反弯点位置可能有变化,沿梁全长配置一定数量的通长钢筋可以保证梁各个部位具有适当的承载力。
回复
11楼
由于地震的反复作用,梁底与梁顶中部可能受拉,故应配置一定量的通长钢筋
回复