悬挑梁买入砌体中的长度
boyfhx
boyfhx Lv.2
2014年06月11日 21:17:05
来自于砖混结构
只看楼主

有谁知道砌体结构中悬挑梁深入墙内的长度在抗震设计中这么计算,砌体规范7.4.6条是有相关规定,但是没提到在抗震情况下这么计算

有谁知道砌体结构中悬挑梁深入墙内的长度在抗震设计中这么计算,砌体规范7.4.6条是有相关规定,但是没提到在抗震情况下这么计算

免费打赏
无间道
2014年06月12日 07:46:20
2楼
一般宜按照挑出长度的1.5倍考虑。
回复
gongchengshi6644
2014年06月12日 10:43:53
3楼
无间道 发表于 2014-6-12 07:46 一般宜按照挑出长度的1.5倍考虑。赞同教授所说
回复
yaokd
2014年06月12日 10:59:45
4楼
砌体结构中悬挑梁埋入墙内的长度应该据《砌体规范》7.4.1条至7.4.5条进行验算。不必考虑抗震设计的问题,因为砌体中挑出长度不大,竖向地震作用不需考虑,而水平地震作用没有影响。
同时挑出长度还应符合《砌体规范》7.4.6条2款的规定:挑梁埋入砌体长度l1与挑出长度l之比宜大于1.2;当挑梁上无砌体时,l1与l之比宜大于2。
回复
luyongwang16481
2014年06月16日 21:01:34
5楼

一般宜按照挑出长度的1.5倍考虑。
回复
qingchun20130501
2014年06月18日 10:06:41
6楼

一般宜按照挑出长度的1.5倍考虑
回复
设计小兵
2014年06月18日 13:05:13
7楼
yaokd 发表于 2014-6-12 10:59 砌体结构中悬挑梁埋入墙内的长度应该据《砌体规范》7.4.1条至7.4.5条进行验算。不必考虑抗震设计的问题,因 …受教了,谢谢姚总的回复
回复
岩枫
2015年01月21日 09:19:54
8楼
说的很详细了,规范上有的