加压送风风量选择
shohokuzz
shohokuzz Lv.3
2014年06月11日 17:27:44
来自于通风排烟
只看楼主

本帖最后由 shohokuzz 于 2014-6-11 17:31 编辑 各位朋友,帮忙看看这个楼梯间及前室加压送风风量选多少合适?建筑地上30层地下一层,合用风道送风。越详细越好哦

本帖最后由 shohokuzz 于 2014-6-11 17:31 编辑

各位朋友,帮忙看看这个楼梯间及前室加压送风风量选多少合适?
建筑地上30层地下一层,合用风道送风。
越详细越好哦

QQ图片20140611172412.jpg

免费打赏
顺时钟
2014年06月11日 17:29:24
2楼
您的图图呢?
回复
shohokuzz
2014年06月11日 17:32:22
3楼
sssjjw 发表于 2014-6-11 17:29 您的图图呢?补上了 谢谢
回复
顺时钟
2014年06月11日 18:37:08
4楼
shohokuzz 发表于 2014-6-11 17:32 补上了 谢谢还有你这个建筑是一类公建吗?还是纯住宅?你这个风井合用是指地上地下合用?
回复
shohokuzz
2014年06月11日 19:06:45
5楼
sssjjw 发表于 2014-6-11 18:37 还有你这个建筑是一类公建吗?还是纯住宅?你这个风井合用是指地上地下合用?一类公共建筑,地上地下合用。
回复
顺时钟
2014年06月11日 20:04:43
6楼
shohokuzz 发表于 2014-6-11 19:06 一类公共建筑,地上地下合用。算风量是小问题,我觉得那楼梯间前室也应该要加压送风。另外合用前室送风的风口目测太窄了,给楼梯间送风的风口在门后,也是个问题。
回复
张光仁__水暖
2014年06月11日 23:19:04
7楼
我对这个很有研究
回复
张光仁__水暖
2014年06月12日 08:09:29
8楼
你加我QQ 我跟你说吧 这不是一两句能说明白的 295562725
回复
农民
2014年06月11日 17:27:45
9楼
1。楼梯为剪刀题,地上、地下均为2个楼梯,风量应该按4个楼梯间算。风井面积不够。且送风口被门遮挡不符合要求。感觉剪刀题地上两个合用,地下两个合用分为两个系统更好。
2。合用前室送风,要计算3各门的漏风量,表值风量我们都这样算的:一,根据层数多少采用插入法计算表值上下限,你这个31层只能算上限。门数按3各门计算乘以1。75的系数,单扇门按0。75计算。这样计算出来的表值去与按公式计算的进行比较取大值。
回复
lu15078880328
2014年06月13日 11:58:31
10楼
感谢分享,谢谢
回复
gtt0577
2014年06月17日 15:48:50
11楼
感觉看上去他们说的是对的
回复

相关推荐