帮忙看看,空调外机平台想那个什么多点面积,这样搞,安全不?
qq_1402450137669
2014年06月11日 09:31:37
只看楼主

本帖最后由 攻城师97800 于 2014-6-11 19:38 编辑 外面是空调外机平台,看小区很多住家把原本移门窗下面的墙体敲掉,然后落地窗做到空调外机平台上,这样偷点面积,我看他们敲窗台的时候,钢筋倒只有很细一根,说明是不承重的,看图看的出来这个空调外机平台能承重吗?安全不安全的?这个结构?想把落地窗如红色画出来的! 上面做铝合金窗,然后地砖铺设,不放其他东西!

本帖最后由 攻城师97800 于 2014-6-11 19:38 编辑

外面是空调外机平台,看小区很多住家把原本移门窗下面的墙体敲掉,然后落地窗做到空调外机平台上,这样偷点面积,我看他们敲窗台的时候,钢筋倒只有很细一根,说明是不承重的,看图看的出来这个空调外机平台能承重吗?安全不安全的?这个结构?
想把落地窗如红色画出来的! 上面做铝合金窗,然后地砖铺设,不放其他东西!

004014tk8koht8z9888ogp.jpg

004014tk8koht8z9888ogp.jpg


IMG_20140611_173237.jpg


IMG_20140611_184549.jpg


IMG_20140611_184639.jpg


IMG_20140611_184701.jpg


IMG_20140611_184720.jpg

免费打赏
qq_1402450137669
2014年06月11日 19:39:11
12楼
自己顶~~~~~~
回复
tt1513
2014年06月13日 11:08:04
13楼
没多大问题
回复
mic2012
2014年06月13日 11:45:14
14楼
外飘目测只有80-100,底下还有连梁,不担心.就怕某些人想找好处来找麻烦.
回复
设计小兵
2014年06月13日 13:02:33
15楼
用铝合金窗封闭,安全上没问题
回复
李霞
2014年06月14日 22:43:18
16楼
在破坏的外墙上,另行设窗,密封性不易保证,窗外不再有遮阳和空调室外机的搁置位置,室内所增加的空间不大,且不规则,即使荷载不致过大,也是得不偿失的。如果我遇此条件,当此板在北侧,就沿边缘梁另加一层可开启窗,板上可放空气能热水或空气能空调的室外机,增强冬季保温效果;当此板在南侧,就在边缘梁另加一层护栏,在护栏以内,盆栽花或小葱,对应护栏顶部,加设晒衣钢索,便于阳光充沛时晾晒衣被,夏季可以遮阳。少而简单的改造,获得更多的效果。 事实上,室内空间不必太大,小户型,应取消客厅,恢复中国人的圆桌会客模式更好。
回复
不动如风
2014年06月15日 14:51:46
17楼
就你这个位置没问题,阳台悬挑长度不大,装修增加也不大
回复
弯弯道
2014年06月16日 09:40:32
18楼
没问题啊,目测空调板是挑梁做的,并非挑板,重点都没事。不过现在空调都去哪里了,挂外墙上了?
回复
llg0522
2014年06月16日 18:23:04
19楼
感觉不在那个悬挑板上聚餐就应该没问题
回复
天淡云
2014年06月17日 12:22:42
20楼
后加墙不是加在外面的梁上
回复

相关推荐

APP内打开