现场塔吊基础,预埋立柱,塔吊基础顶平垫层顶,塔吊基础顶做防水是否合理?塔吊腿处防水是否用上翻?上翻是否影响塔吊持力?注:防水为0.9厚sbc卷材防水。

现场塔吊基础,预埋立柱,塔吊基础顶平垫层顶,塔吊基础顶做防水是否合理?塔吊腿处防水是否用上翻?上翻是否影响塔吊持力?注:防水为0.9厚sbc卷材防水。

IMG_20140611_083919.jpg

免费打赏
ytg123456
2014年06月15日 22:45:33
12楼
做成凸状,水还是以排为主。
回复
powerjaw
2014年06月16日 10:46:06
13楼
来学习的
回复
杨支保
2014年06月17日 19:42:58
14楼
在预埋的塔吊立柱上焊水平板进行防水处理。包括预埋的斜支撑上。
回复
dy962825368
2014年06月18日 06:38:15
15楼
如果同时,防水在立柱根部收口,另外l加一道保险,在立柱中间焊一道止水环,类似止水套管的做法

如果后浇,防水在立柱根部收口,塔吊拆除后,把立柱尽量往根部切。然后浇筑。
回复
dy962825368
2014年06月18日 06:42:58
16楼
把塔吊基础隐蔽图片发一下
回复
一如既往的加油
2014年06月18日 11:20:35
17楼
学习了,希望大家多上传图片。
回复
qtxyszl
2014年06月18日 14:26:41
18楼
雖然塔吊是重要工种 , 但防水問題又是否这么重要 ? 一般如塔基即使要做防水 , 也只不过是防水覆上一段 , 砼表面做斜 ,保证不积水.
塔吊在基础位置一般也只是1~2年 , 之后就会拆除 .
回复
hzhuahua
2014年06月18日 18:03:31
19楼
首先本人不认可塔吊范围内的基板与相邻基板同时浇捣混凝土,因为,塔吊在混凝土硬化过程中都是运动,因此,基板肯定开裂----我如果是设计,我不同意你这种做法。要求你分两次浇捣,基板预留孔部位四周埋设止水钢板,板底防水卷材预留接头。
其次,从你的照片看,基本厚度应该有400吧,你预留的高度够吗?塔吊的加强节螺栓估计会埋在混凝土里了吧。
如果一定要一次性浇捣,那么连接型钢的根部最好上翻或根部加膨胀止水条(这个措施是针对防水卷材的措施),而且在型钢上应该焊接止水环(这个是针对底板本身防水要求的措施)。