现场塔吊基础,预埋立柱,塔吊基础顶平垫层顶,塔吊基础顶做防水是否合理?塔吊腿处防水是否用上翻?上翻是否影响塔吊持力?注:防水为0.9厚sbc卷材防水。
现场塔吊基础,预埋立柱,塔吊基础顶平垫层顶,塔吊基础顶做防水是否合理?塔吊腿处防水是否用上翻?上翻是否影响塔吊持力?注:防水为0.9厚sbc卷材防水。
2楼
塔吊位置地板呢是否同其他区域同时浇筑还是后浇?
如果同时,防水在立柱根部收口就行了。
如果后浇,防水在立柱根部收口,塔吊拆除后,把立柱尽量往根部切。然后浇筑。
回复
3楼
在预埋的塔吊立柱上焊水平板进行防水处理。包括预埋的斜支撑上。
回复
4楼
常规塔吊基础比地下室筏板基础低一个筏板厚,待到塔吊拆除了给防水做好了浇筑混凝土
回复
5楼
wangjiyiok 发表于 2014-6-11 11:37 塔吊位置地板呢是否同其他区域同时浇筑还是后浇?如果同时,防水在立柱根部收口就行了。同时浇筑的,如果只在立柱根部收口,不上翻,会不会漏水?
回复
6楼
雖然塔吊是重要工种 , 但防水問題又是否这么重要 ? 一般如塔基即使要做防水 , 也只不过是防水覆上一段 , 砼表面做斜 ,保证不积水.
塔吊在基础位置一般也只是1~2年 , 之后就会拆除 .
回复
7楼
如果同时,防水在立柱根部收口就行了。
如果后浇,防水在立柱根部收口,塔吊拆除后,把立柱尽量往根部切。然后浇筑。
回复
8楼
骑驴work 发表于 2014-6-11 15:56 同时浇筑的,如果只在立柱根部收口,不上翻,会不会漏水?很好的问题,如果是同时浇筑呢,可以加一道保险,在立柱中间焊一道止水环,类似止水套管的做法。
回复
9楼
在塔吊基础四周,止水钢板预埋,上翻,最后拆除以后,和底板一起浇筑。
回复
10楼
同意楼上的意见!
回复
11楼
谢谢楼主分享
回复