以前所有的项目都用PKPM按板厚为0,输荷载的方法。这次遇到审图单位提了框架结构抗震计算时应计入楼梯构件的要求。该如何处理?

以前所有的项目都用PKPM按板厚为0,输荷载的方法。这次遇到审图单位提了框架结构抗震计算时应计入楼梯构件的要求。该如何处理?
免费打赏
owen19881101
2014年06月10日 17:18:25
2楼
PKPM可以建模楼梯
回复
weijinxiang6
2014年06月10日 17:18:37
3楼
可以把楼梯改成滑动支座
回复
初心者
2014年06月10日 17:44:05
4楼
把楼梯建入模型进行计算
回复
tlb2008010155
2014年06月10日 17:44:41
5楼
就是楼梯建进去就可以了~~~~
回复
tlb2008010155
2014年06月10日 17:45:07
6楼

就是楼梯建进去就可以了~~~~
回复
缱绻旖旎
2014年06月10日 18:00:36
7楼
两种做法
1 建入模型 固定支座
2滑动支座
回复
梦幻泡面
2014年06月10日 18:02:58
8楼
楼上回答都很好
回复
hyp1962
2014年06月10日 19:46:47
9楼
框架结构中的楼梯最好采用滑动支座,这样既避免了框架结构抗震计算时应计入楼梯构件的要求,而且消除了楼梯构件的斜撑作用,符合抗震设计的基本原则;如果不采用滑动支座,那么虽可以在框架结构抗震计算时计入楼梯构件的要求,从而满足了规范以及审图单位的要求,但楼梯构件的斜撑作用依然存在,这是不符合抗震设计的基本原则的。