膨胀加强带的做法主要有三个要点: 1) 带宽2. 0 m ,带的两侧布置 5 mm 的密孔钢丝网,将带内混凝土与带外混凝土分隔开,钢丝网垂直布置在上下层(或内外层) 钢筋之间,两端分别绑扎在上下层(或内外层) 钢筋上。 2) 带内增设10 %~15 %的水平温度钢筋,均匀布置在上下层(或内外层) 钢筋上,水平温度钢筋垂直于膨胀加强带长度方向进行分布,两端各伸出膨胀加强带2. 0 m ,并固定在上下层(或内外层) 钢筋上。
1) 带宽2. 0 m ,带的两侧布置 5 mm 的密孔钢丝网,将带内混凝土与带外混凝土分隔开,钢丝网垂直布置在上下层(或内外层) 钢筋之间,两端分别绑扎在上下层(或内外层) 钢筋上。
2) 带内增设10 %~15 %的水平温度钢筋,均匀布置在上下层(或内外层) 钢筋上,水平温度钢筋垂直于膨胀加强带长度方向进行分布,两端各伸出膨胀加强带2. 0 m ,并固定在上下层(或内外层) 钢筋上。
3) 带内采用设计强度等级比相邻非加强带混凝土强度等级高一级的混凝土进行浇筑,外掺适量膨胀剂。 本工程膨胀加强带的做法如图1 所示,带内混凝土外掺12 %(占胶凝材料总质量) 膨胀剂,比带外混凝土膨胀剂掺量高2 %(带外混凝土膨胀剂掺量为10 %) 。
混凝土的浇筑采用连续施工方式施工。施工时,按计划开始从一侧浇筑混凝土,分层梯式前进,每层混凝土振捣密实,不得漏振或过振。加强带外混凝土采用小膨胀混凝土浇筑,当浇筑到加强带时采用上述配合比的混凝土施工,浇筑至另一侧时又改用小膨胀混凝土浇筑,如此循环下去,直至连续浇筑完毕