1、高层建筑在底层水泵房设置了消防泵,气压罐,稳压泵,还需要设屋顶水箱嘛?如果设,有什么作用?2、

1、高层建筑在底层水泵房设置了消防泵,气压罐,稳压泵,还需要设屋顶水箱嘛?
如果设,有什么作用?
2、
免费打赏
you-zi-ru-feng
2004年11月29日 16:46:07
12楼
高位消防水箱你还是设吧。既然还是争论,而《高规》却有明确规定,《气压给水设计规范>> 却要征得同意,并且一般来说,国标是一般规定,需要首先满足;行业的标准常比国标要求高。终于来了个低的。所以无论是满足规范还是从严要求,都应该设置。
回复
hanxiao_21
2004年11月29日 17:46:00
13楼
11楼的,这工程是常州的。坦率的说我现在手头的这个工程是一个工业园区(660亩左右),现在打算做稳高压系统,仅有消火栓系统(自动喷淋已经和消防部门商定可以不设)。其实,这是我师傅的意见,他考虑到将来每上一条生产线都要设屋顶水箱,挺麻烦的,所以就用了这个方案,消防部门也没有异议。当初也想合用一个高位水箱的,后来消防部门没有意见就采用了。况且我看到一个中国航天建筑设计研究院设计的一个大型飞机库也是采用的稳高压系统。