33层的塔式住宅,剪刀梯,三合一前室,仅对楼梯间正压送风,两个风井,问一下风井面积怎么计算,最小面积是多少,越详细越好
33层的塔式住宅,剪刀梯,三合一前室,仅对楼梯间正压送风,两个风井,问一下风井面积怎么计算,最小面积是多少,越详细越好
2楼
本帖最后由 sssjjw 于 2014-6-10 12:03 编辑
首先,这种情况宜给前室也加压送风(实用供热空调设计手册 第二版 P1215 第4点)。如果要是确定只给楼梯间加压送风,那么,首先33层要上下分段加压,采用《高规》表8.3.2--1,选用小于20层的风量,选28000左右,负责一个剪刀梯的加压送风,那么土建风道最好控制在10m/s以内,所以面积可以在0.78平方左右。风井相当于分成了4个,面积都一样,各配1台风机。
回复
3楼
路过,学习
回复
4楼
sssjjw 发表于 2014-6-10 10:41 首先,这种情况宜给前室也加压送风(实用供热空调设计手册 第二版 P1215 第4点)。如果要是确定只给楼梯间加 …学习了,非常感谢
回复
5楼
sz1013 发表于 2014-6-10 19:45 学习了,非常感谢三合一前室可以仅对楼梯间送风吗?
回复
6楼
yidixiaorong 发表于 2014-10-11 10:25 三合一前室可以仅对楼梯间送风吗?不可以,高规8.3.1条文说明规定:不具备自然条件的楼梯间与合用前室,楼梯间与合用前室都需要防烟。
回复
7楼
学习了
回复