风井面积怎么计算
sz1013
sz1013 Lv.2
2014年06月10日 08:49:36
来自于通风排烟
只看楼主

33层的塔式住宅,剪刀梯,三合一前室,仅对楼梯间正压送风,两个风井,问一下风井面积怎么计算,最小面积是多少,越详细越好

33层的塔式住宅,剪刀梯,三合一前室,仅对楼梯间正压送风,两个风井,问一下风井面积怎么计算,最小面积是多少,越详细越好
免费打赏
顺时钟
2014年06月10日 10:41:13
2楼
本帖最后由 sssjjw 于 2014-6-10 12:03 编辑

首先,这种情况宜给前室也加压送风(实用供热空调设计手册 第二版 P1215 第4点)。如果要是确定只给楼梯间加压送风,那么,首先33层要上下分段加压,采用《高规》表8.3.2--1,选用小于20层的风量,选28000左右,负责一个剪刀梯的加压送风,那么土建风道最好控制在10m/s以内,所以面积可以在0.78平方左右。风井相当于分成了4个,面积都一样,各配1台风机。
回复
ygfzxq
2014年06月10日 12:42:21
3楼
路过,学习
回复
sz1013
2014年06月10日 19:45:52
4楼
sssjjw 发表于 2014-6-10 10:41 首先,这种情况宜给前室也加压送风(实用供热空调设计手册 第二版 P1215 第4点)。如果要是确定只给楼梯间加 …学习了,非常感谢
回复
yidixiaorong
2014年10月11日 10:25:40
5楼
sz1013 发表于 2014-6-10 19:45 学习了,非常感谢三合一前室可以仅对楼梯间送风吗?
回复
yclin20
2014年10月11日 14:28:25
6楼
yidixiaorong 发表于 2014-10-11 10:25 三合一前室可以仅对楼梯间送风吗?不可以,高规8.3.1条文说明规定:不具备自然条件的楼梯间与合用前室,楼梯间与合用前室都需要防烟。
回复
aiyouhehe
2019年05月24日 10:06:20
7楼
学习了
回复

相关推荐