板筋的合理间距
kiamartin
kiamartin Lv.8
2007年10月05日 09:25:00
只看楼主

听到一说法,就是板的钢筋布置的间距一般不要小于150,换句话说就是板筋的合理间距是150-200。举个例子,8@110做图的时候要换成10@170,真的合理吗?大家说说自己的意见?

听到一说法,就是板的钢筋布置的间距一般不要小于150,换句话说就是板筋的合理间距是150-200。举个例子,8@110做图的时候要换成10@170,真的合理吗?大家说说自己的意见?
免费打赏
duzix
2007年10月05日 14:16:16
2楼
板的间距在75mm到250mm之间吧,不过一般150~200之间可能施工起来更方便一点,很多时候设计要为施工多考虑,不能说光符合计算结果,那样的设计是纸上谈兵,施工的非骂死你丫的……
回复
zhangjun19841220
2007年10月06日 22:41:18
3楼
8@110做图的时候要换成10@170,真的合理吗?大家说说自己的意见?
你做成10@150,不就好了么?这样施工也有保证,也利于结构安全
回复
子龙赵
2007年10月08日 21:47:12
4楼
150-200便于施工。
回复
二锅兄
2007年10月09日 13:49:44
5楼


这样肯定是合理的,我们是怎么得出配筋量的,除了构造要求之外,我们是取1米板作为计算单位算出
这一米板宽的总配筋量,然后由设计人员去调配钢筋的,不改变钢筋品种,只要保证总配筋量,你怎么
选配是不影响计算结果的。所以在构造要求内,在满足钢筋总量的条件下,调钢筋直径和间距是完全可以
的。
回复

相关推荐