急啊!楼梯处的两个柱子中间都搞成这样,有没有补救方法啊?需不需要打掉重来啊?...
kun_168
kun_168 Lv.2
2014年06月09日 13:22:50
只看楼主

急啊!楼梯处的两个柱子中间都搞成这样,有没有补救方法啊?需不需要打掉重来啊?房子是四层半的框架结构!这里是首层!急!

1.JPG
IMG_20140608_175429.jpg

IMG_20140608_175529.jpg


急啊!楼梯处的两个柱子中间都搞成这样,有没有补救方法啊?需不需要打掉重来啊?房子是四层半的框架结构!这里是首层!急!

IMG_20140608_175429.jpg


IMG_20140608_175529.jpg


1.JPG

免费打赏
mooncakes163
2014年06月09日 14:06:09
2楼
肯定要凿掉重来的。首层的柱子就这么搞还是挺过分的啊。
回复
weijinxiang6
2014年06月09日 14:41:41
3楼
砸掉吧,要不也得加固。自己抹抹那是自欺欺人啊,趁着首层砸掉重做
回复
kun_168
2014年06月09日 15:52:21
4楼
weijinxiang6 发表于 2014-6-9 14:41 砸掉吧,要不也得加固。自己抹抹那是自欺欺人啊,趁着首层砸掉重做现在施工队就只是用水泥和小石子拌在起补起来了,说不要紧什么的,虽说只建四层半,但还是担心啊,有没有办法不砸掉重来也可以加固的办法啊?求指点,谢了~
回复
风吹pp嘎嘎凉
2014年06月09日 16:06:08
5楼
看你 的模型的意思,你这个柱子是梯柱兼当框架柱啊?假若是框架柱,这样肯定要敲掉啊,假如只是梯柱的话,也需验算上部的梁可以承担梁上其它层的梯柱,即梯柱从梁生根,但是看不到你完整的工程,仅看你的模型图片,你这个属于框架柱,不敲掉不行的。
回复
谢好
2014年06月10日 23:10:48
6楼
挺好的资料,谢谢楼主
回复
设计小兵
2014年06月11日 12:53:13
7楼
可以局部凿掉重浇,采用高一级砼浇筑
回复
ytg123456
2014年06月11日 13:29:30
8楼
楼上说的有道理,但为了教训施工单位应该轧掉重新打混凝土。
回复
结构入殓师
2014年06月11日 16:58:06
9楼
砸了吧! 换工程队 让赔钱。
回复
iwjh
2014年06月12日 13:34:39
10楼
缺陷以上凿除,重新绑扎钢筋浇筑
回复
zhujiahao106
2014年06月12日 14:23:45
11楼
缺陷以上凿除,重新绑扎钢筋浇筑
回复

相关推荐