电动机3相380v--10KW一台、2.5KW一台、100P空压机2台、7.5KW一台。计算尖峰电流,然后选择开关容量、电缆线径。谢谢!
电动机3相380v--10KW一台、2.5KW一台、100P空压机2台、7.5KW一台。
计算尖峰电流,然后选择开关容量、电缆线径。谢谢!
2楼
本帖最后由 zhanghl5418 于 2014-6-11 09:51 编辑
7.5KW是15A,10KW是20A,2.5KW是5A,1P是0.736KW,100P就是73.6KW,电流是150A。一共是200A左右,如果不同时启动的话,总的空开选300或400A的就行。总的空开为了考虑备用回路,可以选大一些,每个单独设备的空开要按照其功率和电流进行选定。说错包含。
回复
3楼
不知道100P是多少kw:L,如果是2个100P的分开启动,你那个最大尖峰电流应该是其他设备的额定电流+上最大设备的启动电流(额定电流的5-7倍)
回复
4楼
沙发的150A的电流怎么算的,100P大概是75KW,光一台空压机启动就得150A吧
回复
5楼
tyrle12 发表于 2014-6-9 11:27 不知道100P是多少kw,如果是2个100P的分开启动,你那个最大尖峰电流应该是其他设备的额定电流+上最大设备 …1匹大约750W
回复
6楼
学习了,跟进
回复
7楼
zhanghl5418 发表于 2014-6-9 09:45 如果是给这些设备设置一个总开关,计算的电流在150A左右,如果设备逐台启动的话,选个225的空开就差不多,如 …说得没错,应该不会同时启动。
回复
8楼
hongzhan2013 发表于 2014-6-9 17:34 1匹大约750W+上最大设备的额定电流还是启动电流?谢谢!
回复
9楼
加起来就完了 但是要记得算上功率因素 大的电机软启动 非要直接启动开关选择电机保护型
回复
10楼
对不起各位,我忘相加了。7.5KW是15A,10KW是20A,2.5KW是5A,1P是0.736KW,100P就是73.6KW,电流是150A。一共是200A左右,如果不同时启动的话,总的空开选300或400A的就行。总的空开为了考虑备用回路,可以选大一些,每个单独设备的空开要按照其功率和电流进行选定。
回复
11楼
功率因素我算补偿后,0.95。100P就是115A左右,7倍就是805A。尖峰电流就是805+15+11+4≈835A。