现场给排水管道在安装,发现感觉有点问题,请教大家。1.管道穿墙应该做套管,现场没有套管,这个肯定不对吧。规范有要求必须设套管吗。2.管道的吊杆间距有无要求,是不是在有三通接口、安装阀门的部位的地方必须设置吊杆,防止该段下挠。吊杆间距有无强制性规定,比如间距,哪些部位必须设置。
现场给排水管道在安装,发现感觉有点问题,请教大家。
1.管道穿墙应该做套管,现场没有套管,这个肯定不对吧。规范有要求必须设套管吗。
2.管道的吊杆间距有无要求,是不是在有三通接口、安装阀门的部位的地方必须设置吊杆,防止该段下挠。吊杆间距有无强制性规定,比如间距,哪些部位必须设置。
2楼
穿墙要看是室内还是出户,室内这个规范里面没有明确说明,所以这个就看业主要求了。
间距有最大距离要求,至于相信的就要看规范了。
回复
3楼
仔细看一下50242规范,都有明确要求的
回复
4楼
路过学习的
回复
5楼
穿墙套管,后期维修方便
回复
6楼
你问的验收规范里有,要勤查规范!
回复
7楼
路过学习,谢谢
回复
8楼
本帖最后由 qq252922534 于 2014-6-10 16:09 编辑
个人认为第2个图片接管方案不妥,如按图中做水法又不能再改变,接口两端须做支架。
回复
9楼
GB50242-2002
3.3.13 管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。穿墙套管与管道之间的缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。管道的接口不得设置在套管内。
3.3.8 钢管水平安装的支吊架间距不应大于表3.3.8的规定。
回复
10楼
这些验收规范里都有,必须要勤查规范
回复
11楼
穿楼板最好还是要设置套管;阀门处要求有吊杆。
回复