请教各位!
sxjcgtc
sxjcgtc Lv.2
2004年11月29日 10:14:42
来自于采暖供热
只看楼主

我家的暖气从主管进来后分俩路,一路在东,供楼上楼下四组暖气片,一路在西,供楼上楼下五组暖气片,主管为Dg50,分管为Dg20。东侧暖气正常,使用时连气都不用排。西侧一直不正常:1.当不排气时,楼上不暖和,楼下正常。2.排气后,楼上楼下全部不暖和。3.只有连续排水,楼上楼下才能暖和。 请大家帮忙分析一下,是什么原因?如何解决。谢谢。

2004年11月30日 12:26:04
2楼
管段水力不平衡,西侧不排气时水只流过一楼,阻力较小,基本与东侧平衡;排气后阻力变大,与东侧不能平衡;而当连续排水时西侧阻力变得很小,所以会热.
适当调小东侧阀门的开度试一试.
回复
yo_yo_77
2004年12月01日 17:44:26
3楼
同意楼上的观点,这个办法比较简单。
回复
liucao
2005年02月16日 16:56:00
4楼
无内容!
回复
ferry
2005年02月17日 00:03:02
5楼
配管本身就不合理:“主管为Dg50,分管为Dg20,”这样的配管是无法靠调节可以解决问题的,流量分配不足,水力失调。
回复
喋血东京
2005年02月17日 08:42:59
6楼

支持斑竹!
回复
gsl001
2005年02月17日 19:02:45
7楼
支持版主及ferry 的意见.建议两者都考虑,会有利用解决问题的.
回复

相关推荐

APP内打开