干变温度过高为什么啊?
xyedm
xyedm Lv.8
2014年06月07日 21:24:02
来自于变压器
只看楼主

一干式变压器温度过高,拆开后内部绝缘烧糊,高低压包不碍事,咋回事呢?内部绝缘

一干式变压器温度过高,拆开后内部绝缘烧糊,高低压包不碍事,咋回事呢?
IMG_20140604_161246_0.jpg IMG_20140604_161357_0.jpg内部绝缘

IMG_20140604_161246_0.jpg


IMG_20140604_161357_0.jpg

免费打赏
一指慢
2014年06月08日 08:06:55
2楼
“高低压包不碍事”?
运行时高低压电流如何?
是否长期过载运行?通风不畅?一次电压过高(分接位置不适当)?
铁芯有无问题?
回复
lsc19590714
2014年06月08日 11:49:13
3楼
如果未到风机启动的设定值[未启风机的情况下)看照片绝缘层已变色,是发热引起的。但为什么发热呢?肯定是变压器质量问题,具体:铁芯材质问题,芯片少,间隙大。一、二次线材质量、线径及匝数少否等因素。
回复
liyongjing12
2014年06月09日 14:32:16
4楼
lsc19590714 发表于 2014-6-8 11:49 如果未到风机启动的设定值[未启风机的情况下)看照片绝缘层已变色,是发热引起的。但为什么发热呢?肯定是变 …楼主分析的有道理!
回复
xyedm
2014年06月09日 21:54:52
5楼
多谢老师们提醒了,正在检测。
回复
chunhuaxingxing
2014年06月10日 09:48:50
6楼
见识见识了。
回复
q21002009
2014年08月09日 16:57:08
7楼
中间主绝缘气道过热,估计是变压器过载或者变压器设计本身设计温升过高照成
回复
david4223
2014年12月21日 19:44:25
8楼
你得看你变压器底下带的什么设备,是不是变频器较多。大约带多少变频的功率
回复
gopher
2014年12月22日 08:18:23
9楼
这个问题我也碰到过。
回复
lingxuct
2014年12月23日 16:43:54
10楼
绝缘都烧糊了,还不碍事?

"不碍事"就是没事,不用管它!
回复

相关推荐