主变保护现有两套定值,运行方式改变时定值也作相应的切换,现在的问题是需要改变运行方式而切换定值套别时,是该先操作开关还是先切换保护定值!?
主变保护现有两套定值,运行方式改变时定值也作相应的切换,现在的问题是需要改变运行方式而切换定值套别时,是该先操作开关还是先切换保护定值!?
22楼
认同19楼的
回复
23楼
切换定值不可能把主变断开,而且在切换定值时保护是退出的,象12楼说的一样,不过有不少地方都有个压板投退,切换时将压板退出,切换完再投入
回复
24楼
主变一般都是双机备用的,先该了定值用备用机嘛。。
回复
25楼
看现场情况而定。。
回复
26楼
如果不能没有保护的情况下运行,就必须先断开关,再切换定值了。否则可以在保护退出的情况下切换
回复
27楼
支持,有多了解了些有关电气方面的知识....谢谢了...........
回复
28楼
有一套保护装置的,可以先停开关,这是最安全的,如果开关不能停下,可先把保护出口压板退出,定值切换好后再将压板投入。
回复
29楼
电气图纸论文书籍软件下载地址:http://www.cdq.cc/download/
回复
30楼
我在220KV变电站工作的那段时间里经常有这样的操作,不是因为保电就是因为系统变化。
我的印象中是:我们根本没有动开关,是先退压板,然后把保护拔轮拔至要的区位,再投入压板即可。当然在这段时间里会失去保护,不过这也没有办法。
回复
31楼
我看过某局的某站的运行规程,如21楼所说,22W线路是一侧先改,另一侧后改。若是变压器的保护,11W主变一般只使用一个保护定值区(仅接触过11W主变)。请各位透露一下22W以上的主变保护定值切换问题。
回复