主变保护现有两套定值,运行方式改变时定值也作相应的切换,现在的问题是需要改变运行方式而切换定值套别时,是该先操作开关还是先切换保护定值!?
主变保护现有两套定值,运行方式改变时定值也作相应的切换,现在的问题是需要改变运行方式而切换定值套别时,是该先操作开关还是先切换保护定值!?
32楼
停开关-切定值-合开关
应该是比较安全的吧
回复
33楼
学习了
回复
34楼
同意6楼的看法。
回复
35楼
学习一下;定值由小变大,现定值切换,后一次操作,定值由大变小,现一次操作,后定值切换。ok
回复
36楼
根据开关量自动切换那就好了
回复
37楼
视具体情况,定值由小变大,现定值切换,后一次操作,定值由大变小,现一次操作,后定值切换。
回复