主变保护现有两套定值,运行方式改变时定值也作相应的切换,现在的问题是需要改变运行方式而切换定值套别时,是该先操作开关还是先切换保护定值!?
主变保护现有两套定值,运行方式改变时定值也作相应的切换,现在的问题是需要改变运行方式而切换定值套别时,是该先操作开关还是先切换保护定值!?
12楼
呵呵……最近西门子的刚来做产品介绍,就说道了双定值的问题,定值的切换,西门子说是控制在200ms内,不过必须有激励源,也就是必须有前后两种运行方式的明显差异,通过采集差异发出触发信号,使定值改变。这样理解的话,应该是有开关或辅助触电先动作,200ms内定值切换完成.
回复
13楼
呵呵,是不是切换保护都必须先停设备啊?没明白哦
回复
14楼
14楼是那个单位哦!
回复
15楼
同意,主变不能在没有保护得情况下运行,是应该先断开开关再切换定值
回复
16楼
水电站二次图纸
http://co.163.com/forum/content/1162_889966_1.htm
水电站测量保护配置主接线图
http://co.163.com/forum/content/1162_905560_1.htm
电气主接线图
http://co.163.com/forum/content/1162_905297_1.htm
外国水电站电气主接线图
http://co.163.com/forum/content/1162_891843_1.htm
CAD字库大全(310种)
http://co.163.com/forum/content/226_903563_1.htm
水电站主副厂房电气设备布置图
http://co.163.com/forum/content/1162_891827_1.htm
发电机保护原理、配置、接线图
http://co.163.com/forum/content/1162_891817_1.htm
电气设备容量计算软件
http://co.163.com/forum/content/226_889982_1.htm
电站主接线图
http://co.163.com/forum/content/1162_890237_1.htm
继电保护原理学习软件
http://co.163.com/forum/content/226_890915_1.htm
回复
17楼
个人认为是 停开关-切定值-合开关
改天问个权威认识,再来作答
回复
18楼
切换定值套别时,一般不会将正常运行的主变退出运行,只需将保护出口压板退出,切换后再投入压板即可。
回复
19楼
呵呵 好像在QQ群里面有人问过,这个得看实际情况来定吧,不能让保护在切换过程误动应该是原则吧。一般应该都会在现场规程里面规定的。
回复
20楼
这几天我们这里由于系统参数改变,所有22w线路改定值。
我们这里的做法是:由调度下令,两侧先停一套保护(即断开出口压板,注意重合闸做相应的投退),改定值,投入保护;然后用相同的方法改另一套保护
回复
21楼
我觉得应该是先切换开关,后改保护。现在的保护一般都配有压板出口,在我们这儿许可工作票的同时跳闸压板已经被切除,二次是为一次而服务的,应先切开关,后改保护
回复