双套定值的切换问题!!
xautysq
xautysq Lv.2
2007年10月04日 22:35:26
来自于继电保护
只看楼主

主变保护现有两套定值,运行方式改变时定值也作相应的切换,现在的问题是需要改变运行方式而切换定值套别时,是该先操作开关还是先切换保护定值!?

主变保护现有两套定值,运行方式改变时定值也作相应的切换,现在的问题是需要改变运行方式而切换定值套别时,是该先操作开关还是先切换保护定值!?
免费打赏
chym0822
2007年10月05日 19:34:04
2楼
呵呵 好像在QQ群里面有人问过,这个得看实际情况来定吧,不能让保护在切换过程误动应该是原则吧。一般应该都会在现场规程里面规定的。
回复
xautysq
2007年10月07日 20:49:15
3楼
不管怎么样,总要有段时间的保护和运行方式不对应啊!!!
回复
lxjhao
2007年10月09日 00:35:11
4楼
晕,压板投退啊
回复
gxfdcjdbh
2007年10月09日 10:22:50
5楼
很好谢谢
回复
yaoguizhong213
2007年10月16日 15:34:39
6楼
我觉得先断开开关,再改变保护定值,没有什么不可以啊。应该是安全的。
回复
xautysq
2007年10月19日 20:28:35
7楼
6楼的很好,分开关----切换定值----合开关!
回复
chym0822
2007年10月20日 11:43:19
8楼


在系统运行方式变动时你能够这么做吗?不可能的
回复
bdyxjj
2007年10月20日 20:24:22
9楼
视具体情况,定值由小变大,现定值切换,后一次操作,定值由大变小,现一次操作,后定值切换。
回复
tian.heng
2007年10月27日 18:19:45
10楼
切换的时候保护不起作用,防误动不如先退掉,切换完成再投.尽可能保证有另一套保护正常投入中或有后备保护;
如果就这一套保护,看看上级保护是否可以做备用
回复
ynjdbh
2007年10月27日 22:01:12
11楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复

相关推荐