发一组电气预留预埋的图组 请大家点评。。。图中有各种各样的问题 供大家点评 交流
发一组电气预留预埋的图组 请大家点评。。。
图中有各种各样的问题 供大家点评 交流
2楼
对于配管 可谓是 各种紧定螺丝不扭掉 有的还少紧定螺丝 有的没做好封堵 还有的一个接线盒接了7根管子??影响穿线
防雷的焊接不饱满 药皮要么没敲掉 要么敲的残渣余留 影响防雷质量
回复
3楼
每个图片都有问题,楼主的仔细查了,最大的问题镀锌管配管的接地问题。
回复
4楼
yydwfll 发表于 2014-6-8 08:22 每个图片都有问题,楼主的仔细查了,最大的问题镀锌管配管的接地问题。你说的是接线盒的跨接是吧?
回复
5楼
JDG管和线盒全是镀锌的可不跨接地线,只需将螺钉拧断螺母,涂导电膏或采取有效地封堵措施。
回复
6楼
abc088326 发表于 2014-6-8 16:47 JDG管和线盒全是镀锌的可不跨接地线,只需将螺钉拧断螺母,涂导电膏或采取有效地封堵措施。规范上不上说 镀锌的钢导管都要跨接的吗?
回复
7楼
接地连接能直接用圆钢连接吗?规范要求应该是10的镀锌圆钢吧
回复
8楼
镀锌管与线盒连接应该用螺母扣紧,显然你的照片里面没有螺母。最后一张扁钢与圆钢的搭接应该双面施焊。关于跨接线问题,用锁扣连接的可不焊接跨接线
回复
9楼
zhoujianghe886 发表于 2014-7-14 21:32 镀锌管与线盒连接应该用螺母扣紧,显然你的照片里面没有螺母。最后一张扁钢与圆钢的搭接应该双面施焊。关于 …说的有道理
回复
10楼
谢谢楼主无私分享
回复
11楼
谢谢楼主无私分享
回复