额,关于剪力墙结构的含钢量。
flykissinger
2014年06月06日 23:22:31
只看楼主

今天领导新交代了一个工程,纯剪力墙结构,27层,非抗震,合同要求含钢量控制在25KG/平方米,顿时感觉不好了。:L特别是建筑平面长宽比很大,户型也很不规则。:Q

今天领导新交代了一个工程,纯剪力墙结构,27层,非抗震,合同要求含钢量控制在25KG/平方米,顿时感觉不好了。:L
特别是建筑平面长宽比很大,户型也很不规则。:Q
无间道
2014年06月07日 07:18:21
2楼
这样的结构安全性能会很差。小心。
回复
flykissinger
2014年06月07日 16:10:41
3楼
无间道 发表于 2014-6-7 07:18 这样的结构安全性能会很差。小心。是啊,感觉基本做不下来。直接拒绝了。
回复
ctd22928356
2014年06月09日 09:44:49
4楼
如果按投影面积计算,不计算线条的钢筋,27层剪力墙非抗震区可做到 30kg/m2,再少了就不行了。
回复
ysccss
2014年06月09日 10:39:36
5楼
这样的结构安全性能会很差。小心
回复
hotrainer
2014年06月13日 14:21:30
6楼
这个还得看设防烈度,是不是风荷载很大,,不过低于30很费劲吧
回复
设计小兵
2014年06月17日 13:12:21
7楼
这样的含钢量也太少了吧,甲方拍脑袋吧
回复
kaopu0720
2014年06月17日 13:24:02
8楼
非抗震 就这样的蛋疼。。。配筋不是一般的小 梁都是按次梁来配置。
回复
wang4535187
2014年06月18日 16:45:29
9楼
:):):):):):):):):):):)
回复
wang4535187
2014年06月18日 16:46:16
10楼
:):):):):):):):)
回复
拖鞋十号
2014年06月18日 17:43:19
11楼
做不出来
回复

相关推荐

APP内打开