消防设备的双电源必须末端切换吗?
wunai925921
2014年06月06日 16:25:22
只看楼主

如题,首端切换是不是更经济啊

如题,首端切换是不是更经济啊
免费打赏
lqh808
2014年06月06日 17:21:10
2楼
必须
没有异议
回复
dianqipanli
2014年06月06日 18:34:06
3楼
《民用建筑电气设计规范》
13.9.6
消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。
回复
云飘飘
2014年06月07日 06:21:12
4楼
消防水泵、消防电梯、消控室必须在末端切换,其余看情况,民规、各个地方独有规定。
回复

相关推荐

APP内打开