关于应急灯接线问题
huangxiangyong
2014年06月05日 20:23:06
来自于照明工程
只看楼主

在双控的情况下,当发生火灾时如何实现强点?因为L'线是从L线分出来的,当发生火灾时断电切换消防电源时,L线不是也有了电?那么L‘是不是多余的。。

QQ截图20140605201636.png在双控的情况下,当发生火灾时如何实现强点?因为L'线是从L线分出来的,当发生火灾时断电切换消防电源时,L线不是也有了电?那么L‘是不是多余的。。

QQ截图20140605201636.png

免费打赏
zt103b
2014年06月05日 22:37:58
2楼
不是多余的啊
回复
zt103b
2014年06月05日 22:39:37
3楼
不是多余的啊 是为了单联双控开关 强启点亮疏散照明灯具使用的
回复
云飘飘
2014年06月07日 06:25:23
4楼
图上有点错误,常亮的灯不需要强制性点亮。
回复
小陶子
2014年06月07日 10:03:24
5楼
学习了· 谢谢各位分享知识
回复
winter20102011
2014年08月08日 23:15:48
6楼
疏散指示灯和安全出口灯常亮,不需要强制点亮(自带蓄电池);应急灯节能自熄的话应强制点亮。L‘不是多余的。
回复

相关推荐

APP内打开