求教,3栋3层楼,1栋7层,总建筑面积4万平左右供回水温度55/45散热器能行么
lsl7250651
lsl7250651 Lv.9
2014年06月05日 19:07:08
来自于采暖供热
只看楼主

求教,3栋3层楼,1栋7层,4栋总建筑面积4万平左右,供水55度,回水45度,就这条件一定要上散热器能行么?怎么能让这几栋办公楼热起来?求高人给点意见(做不了地热,这个温度是换热站供过来的温度),而且建不了锅炉房,只能用这温度带 怎么设计才能让这几栋楼热起来?(改造工程,原先就不热)。

求教,3栋3层楼,1栋7层,4栋总建筑面积4万平左右,供水55度,回水45度,就这条件一定要上散热器能行么?怎么能让这几栋办公楼热起来?求高人给点意见(做不了地热,这个温度是换热站供过来的温度),而且建不了锅炉房,只能用这温度带 怎么设计才能让这几栋楼热起来?(改造工程,原先就不热)。
免费打赏
wu.ye
2014年06月07日 09:27:19
14楼
但设计说明上最好注明采暖热水温度为80/60,不要注55/45
回复
wu.ye
2014年06月07日 09:27:52
15楼
呵呵,保护一下自己
回复
wu.ye
2014年06月07日 09:30:11
16楼
没办法,现在供热公司都是低温供水,他们要利润呀!
太冷的时候,住户会找他们,水温就上去了,呵呵!
回复
lsl7250651
2014年06月09日 09:07:45
17楼
农民 发表于 2014-6-7 09:22 1.可以的,只要能保证55度的供水温度就可以,散热器散热量按公式计算.2.温差不用管它,你就按20度或者25温差去 …哦…是啊 谢谢
回复
lsl7250651
2014年06月09日 09:09:08
18楼
wu.ye 发表于 2014-6-7 09:24 看你的地区,如太冷可把接管放大到DN25或以上额…是啊 谢谢回答:D
回复
wu.ye
2014年06月09日 09:43:32
19楼
个人认为,在计算流量时可以按10-15度温差计算,这样水流量能放大点
回复
wu.ye
2014年06月09日 09:44:40
20楼
或者,可以按水温差20-25度计算后放大管径(增加流量)但这可能要点经验
回复
wu.ye
2014年06月09日 09:49:27
21楼
还要注意一点确定暖气片散热量时,不能直接按设备表中的热量值,要换算
回复
wu.ye
2014年06月09日 09:50:39
22楼
设备样本上的暖气片散热量一般都是标准散热量(T=64.5℃)下的散热量
回复
农民
2014年06月09日 12:25:00
23楼
wu.ye 发表于 2014-6-9 09:43 个人认为,在计算流量时可以按10-15度温差计算,这样水流量能放大点分怎么看:1。就管道计算来说,需要的是系统平衡,温度并不是主要问题。按10度计算出来的流量太大了,安装也不是很方便,特别是跟散热器连接的接口也有问题,这是东北地区,负荷应该很大的。 2。就温差来说:不是人为设定的,换句话说不是他要你回水温度是多少一定就是多少,你回35度的水照样能回到管网,甚至回水温度低了更容易回水。决定回水温差的其实是散热器的面积、传热系数,当然也与热媒与室温的平均温差有关。 3。按20度温差计算,比摩阻选得稍微小一点照样能选较大的管径。事实上管径一定的话流量也不是我们说了算的,要看资用压差!