2014年06月05日 19:07:08
来自于采暖供热
只看楼主

求教,3栋3层楼,1栋7层,4栋总建筑面积4万平左右,供水55度,回水45度,就这条件一定要上散热器能行么?怎么能让这几栋办公楼热起来?求高人给点意见(做不了地热,这个温度是换热站供过来的温度),而且建不了锅炉房,只能用这温度带 怎么设计才能让这几栋楼热起来?(改造工程,原先就不热)。

求教,3栋3层楼,1栋7层,4栋总建筑面积4万平左右,供水55度,回水45度,就这条件一定要上散热器能行么?怎么能让这几栋办公楼热起来?求高人给点意见(做不了地热,这个温度是换热站供过来的温度),而且建不了锅炉房,只能用这温度带 怎么设计才能让这几栋楼热起来?(改造工程,原先就不热)。
免费打赏
lsl7250651
2014年06月05日 19:07:57
2楼
求大神解答下 小弟的困惑
回复
lsl7250651
2014年06月05日 19:09:01
3楼
饿...自己顶起来 求姿势.....坐等专家解答...饿 要么给点小意见也行~~
回复
lsl7250651
2014年06月05日 19:11:39
5楼
而且还得分户计量1层一家2层一家...那是不每个分户都的单独立管? 那7层那么多家 的多少立管? 一层都一个小循环了 到7层 还能热么?
回复
lsl7250651
2014年06月06日 09:12:48
7楼
额...看得人挺多 别都路过啊..都帮出点主意吧.....
回复
xk786939883
2014年06月06日 15:25:06
8楼
可以的 就是暖气片得多一点
回复
lsl7250651
2014年06月06日 15:53:30
9楼
xk786939883 发表于 2014-6-6 15:25 可以的 就是暖气片得多一点可以? 那管网温度那么低,计算管径的时候流量,比摩阻不变,入户管径也没变化,反而多带2倍的散热器可行么? 而且55/45这温度 进散热器就不能怎么热了吧
回复
农民
2014年06月07日 09:22:16
10楼
1.可以的,只要能保证55度的供水温度就可以,散热器散热量按公式计算.2.温差不用管它,你就按20度或者25温差去设计.3.这个系统的关键不是温度而是阻力平衡,(外网的).只要保证你这里的资用压差就能达到效果.4.至于是不是满足规范\节能的要求就不是你这个项目能解决的问题了,条件就这样
回复
农民
2014年06月07日 09:23:55
11楼
lsl7250651 发表于 2014-6-6 15:53 可以? 那管网温度那么低,计算管径的时候流量,比摩阻不变,入户管径也没变化,反而多带2倍的散热器可行 …你这个回答俺看不懂
回复
wu.ye
2014年06月07日 09:24:05
12楼
55/45暖气片采暖,计算上可能是差点,流量加大点,实际应该差不多。

热表可放在每层或设表井(两三户一个井)
回复
wu.ye
2014年06月07日 09:24:50
13楼
看你的地区,如太冷可把接管放大到DN25或以上