本帖最后由 csccbjs 于 2014-6-5 20:19 编辑 我们做的是4m~5m的素砼摩擦桩,想知道桩头也是伸入承台5cm吗?
本帖最后由 csccbjs 于 2014-6-5 20:19 编辑
我们做的是4m~5m的素砼摩擦桩,想知道桩头也是伸入承台5cm吗?
2楼
看图纸基础图
回复
3楼
图纸上面有。
回复
4楼
桩嵌入承台内的长度:中等直径桩不宜小于50mm,大直径桩不宜小于100mm。
回复
5楼
不是所有的桩都锚入,我做过CFG,就不做,虽然CFG桩也有个“桩”字,但却是复合地基,不是桩承载,所以你说的素混是不是CFG呢?
回复
6楼
已经说了是摩擦桩了,CFG桩是地基处理用的,不讲摩擦或端承
回复
7楼
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-6-5 22:16 编辑
应该在100以上好一些,最好去查查规范。
回复
8楼
应该伸入,摩擦桩是工程桩了
回复
9楼
不应该入承台,因为没有钢筋不能抗剪。
回复
10楼
看看图集 这和桩型没关系
回复
11楼
按你们的说法!!这个桩只是承受竖向垂直荷载!!
回复