各位大虾,小弟这有个问题想请教一下,望各位不吝赐教.我们一般做冷水机组设计的时候,末端是风机盘管或是空气处理机组,主机的制冷量一般都比末端小, 问题就来了假设我们主机的冷量是末端的70%的时候,那选择水管主管直径的时候,是按末端 的冷量(流量)选还是按主机的冷量(流量)选?就是说末端的总流量是100,主机是70,那是选100还是选70?
各位大虾,小弟这有个问题想请教一下,望各位不吝赐教.
我们一般做冷水机组设计的时候,末端是风机盘管或是空气处理机组,主机的制冷量一般都比末端小, 问题就来了
假设我们主机的冷量是末端的70%的时候,那选择水管主管直径的时候,是按末端 的冷量(流量)选还是按主机的冷量(流量)选?就是说末端的总流量是100,主机是70,那是选100还是选70?
12楼
按主机选啦,这样选出来才是与主机冷量相匹配的.同时也是与室内总负荷(逐时最大负荷)相匹配的.
回复
13楼
我们一般按主机考虑!
回复
14楼
我也是按主机考虑的
总的制冷量就主机那么多,而且冷冻水量也有是主机的,应该按主机的选吧!
回复
15楼
一定按主机选,制冷,供暖都得按主机选,冷量,热量的产生是主机供的,如果末端不随主机走,只能说是设计错了!!!
回复
16楼
最好是按流量来计算,将末端、水泵、主机统一计算,在设计范围内的,基本不会出现什么问题的。
回复
17楼
一般我们是按照主机选择哈
然后在主机的流量上乘以一个系数就OK
回复
18楼
如果末端流量超过主机流量的1.15倍,一般都按照主机的选择,流量相差不大,对最不利环路的影响不大.如果超过1.15一般都按照末端的选择管径.流量相差大.影响最不利环路的流量.
个人观点,也是这么做的,没出过问题.
回复
19楼
按末端的冷量选流量。
回复
20楼
最好按末端的冷量选流量(末端无控制流量设备),可以满足任何一个末端任何时候全负荷运行。
末端有控制流量设备就可以按主机选型,水泵或其他地方上要采取变流量措施(变频)
回复
21楼
供回水干管的内径应该按该管段所承担的各空调末端装置的总设计水量决定!
回复