水机选主管管径按末端还是按主机?
wsw98
wsw98 Lv.2
2007年10月04日 14:52:39
来自于采暖供热
只看楼主

各位大虾,小弟这有个问题想请教一下,望各位不吝赐教.我们一般做冷水机组设计的时候,末端是风机盘管或是空气处理机组,主机的制冷量一般都比末端小, 问题就来了假设我们主机的冷量是末端的70%的时候,那选择水管主管直径的时候,是按末端 的冷量(流量)选还是按主机的冷量(流量)选?就是说末端的总流量是100,主机是70,那是选100还是选70?

各位大虾,小弟这有个问题想请教一下,望各位不吝赐教.
我们一般做冷水机组设计的时候,末端是风机盘管或是空气处理机组,主机的制冷量一般都比末端小, 问题就来了
假设我们主机的冷量是末端的70%的时候,那选择水管主管直径的时候,是按末端 的冷量(流量)选还是按主机的冷量(流量)选?就是说末端的总流量是100,主机是70,那是选100还是选70?
wu.ye
2007年10月05日 15:18:48
2楼
个人认为,应按你的水泵流量选。
如安装有电磁阀等流量控制设备,可按主机流量选水泵;
如无该类设备应按系统流量选水泵。
回复
geminixu
2007年10月08日 13:10:08
3楼
首先想想你的流量是怎么计算出来的,主机流量为什么会是70,而末端流量是100?
主机的流量是各项末端逐时叠加最大值还是末端最大值叠加?有无流量调控措施?
回复
caoquanyu
2007年10月08日 15:54:29
4楼
主机制冷量是末端负荷的70%,说明末端流量是主机冷冻水流量的1.4倍,当然主机的接口管径是按它自身的流量核算的,如果主管也按此数值选取,就会造成外网阻力过大,增加循环水泵扬程,加大水泵功率,最好的办法是在冷冻水出口侧加扩径,即按末端流量选取主管管径..
回复
guangguang_5782
2007年10月08日 16:06:06
5楼
在做水力计算的时候,先从末端开始,主机一同考虑在里面,最后得出主管的管径。当
回复
cyjme
2007年10月09日 11:12:23
6楼
主机就那么大的容量,按主机流量选管径就可以了,按末端那么浪费!
个人观点!
回复
yandongmusic77
2007年10月09日 17:04:15
7楼
我是按照主机的来配备管径..
回复
g4xiayue
2007年10月10日 12:05:20
8楼
我认为按冷水机(组)的管径配管就没错,100HP的主机,总不可能拉200HP的末端吧?
回复
commonpeople
2007年10月10日 15:02:00
9楼
按主机的来配
回复
zhongdegudao
2007年10月16日 15:03:38
10楼
我觉得应该按末端来选取吧!你想啊!要是管路选小了,流速增加,噪音增大,这是其次的,还有可能造成最不利水路的水量不足啊,那就麻烦了!
回复
tulan17
2007年10月19日 15:38:07
11楼
当然是按主机选啦,这样选出来才是与主机冷量相匹配的.
回复

相关推荐

APP内打开