《高层民用建筑设计防火规范》(2005年版),简称高规,《建筑设计防火规范》,简称低规。(2006年版)。应急灯应急时间低规要求应不少于30分,而高规要求应不少于20分,二者是否有矛盾,如何理解。


《高层民用建筑设计防火规范》(2005年版),简称高规,《建筑设计防火规范》,简称低规。(2006年版)。应急灯应急时间低规要求应不少于30分,而高规要求应不少于20分,二者是否有矛盾,如何理解。
免费打赏
gdx8785
2007年10月04日 21:29:38
2楼
什么样的建筑执行什么样的规范
回复
helloxiaoguo
2008年03月05日 16:37:21
3楼
高规要求超高层(100米以上)也是30min哪
我觉着你没必要深究这个,设计的时候写个30min好了
现在的新装应急电源额定配载的时间一般都在90min以上,所以你操心太多了,o(∩_∩)o...
回复
watershark
2008年06月19日 09:32:54
4楼
看看GB17945-2000消防应急灯具,你会有些收获的!